账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14913|回复: 9

高规要求应急照明灯带不燃罩,做设计要小心

[复制链接]
发表于 2007-5-25 16:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>9.2.5 应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。</P>
<P>条文解释</P>
<P>9.2.5 为防止火灾时迅速烧毁应急照明灯和疏散指示标志,影响安全疏散,本条规定在应急照明灯具和疏散指示标志的外表面加设保护措施。由于我国尚未生产专用的应急照明灯和疏散指示标志,故仅考虑容易做到的简易办法。</P>
<P>建筑防火规范对应急灯具的要求是:</P>
<P> 11.3.6 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 和《消防应急灯具》GB 17945 的有关规定。 </P>
<P>而满足消防应急灯具在实际应用中,多数是猫眼灯和疏散标志灯,所以这一条对设计人员来说是很难执行的,</P>
<P>对于高规也很难满足,比如办公楼,走道里多数采用格栅灯或筒灯,而这部分灯具大多是没罩的,设计时要注意了。</P>
     
发表于 2007-5-25 16:42:19 | 显示全部楼层

回复:高规要求应急照明灯带不燃罩,做设计要小心

从规范的要求来看,应急照明系统中的灯具和普通灯具是不能通用的了。
     
发表于 2007-5-25 21:53:25 | 显示全部楼层

回复:高规要求应急照明灯带不燃罩,做设计要小心

类似外罩这样的规定,应在灯具制作规范中反映,而不是在工程设计规范里体现:《消防安全标志》GB 13495 和《消防应急灯具》GB 17945 都是灯具制作规范,是针对灯具厂家的。
     
发表于 2007-5-26 09:25:22 | 显示全部楼层

回复:高规要求应急照明灯带不燃罩,做设计要小心

<P>高规里出现,目的是不是在于要求设计选型时必须考虑灯型?</P>
     
发表于 2007-5-26 12:08:12 | 显示全部楼层

回复:高规要求应急照明灯带不燃罩,做设计要小心

<P>又不是刚有的条文  这几年你的图纸上不标注吗?图纸审查居然没人提?</P>
     
发表于 2007-5-26 14:50:26 | 显示全部楼层

回复:高规要求应急照明灯带不燃罩,做设计要小心

这一条我们这儿是写在说明和应急照明平面图上的
     
发表于 2007-5-28 13:13:23 | 显示全部楼层

回复:高规要求应急照明灯带不燃罩,做设计要小心

<P>我在3年前就注意到这条了,呵呵!不果后来审图公司一直没有提,就不了了之了!</P>
发表于 2007-6-5 18:53:09 | 显示全部楼层

回复:高规要求应急照明灯带不燃罩,做设计要小心

以前没有注意过,以后得说明下
     
发表于 2007-6-5 22:47:42 | 显示全部楼层

回复:高规要求应急照明灯带不燃罩,做设计要小心

高规是画蛇添足,因为此规定在现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 和《消防应急灯具》GB 17945 里已有明确规定,何必再重复要求?!
     
发表于 2019-6-10 15:39:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 150300276 于 2019-6-10 15:41 编辑

高规已作废,新规范已不再强制要求应急灯加保护罩。
消防应急照明和疏散指示系统技术标准

GB 51309-20183.2.1 灯具的选择应符合下列规定:
  1 应选择采用节能光源的灯具,消防应急照明灯具(以下简称“照明灯”)的光源色温不应低于2700K。
  2 不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具(以下简称“标志灯”)。
  3 灯具的蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池。
  4 设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:
   1)应选择A型灯具;
   2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具;
   3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。
  5 灯具面板或灯罩的材质应符合下列规定:
   1)除地面上设置的标志灯的面板可以采用厚度4mm及以上的钢化玻璃外,设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质;
   2)在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻璃材质。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则