[问题探讨] 目前车库充电桩的配电箱和桥架预留到何种程度比较合适?

[复制链接]
     
发表于 2020-11-30 09:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
1、除过初期建成的部分,其余部分变压器及低压柜不安装,变电所大电缆预留到车库每个防火分区配电间内多个总箱?
2、靠墙车位后端预留槽盒,重点是不靠墙的车位是否需要土建阶段预埋地槽或管?针对不靠墙的车位有无其他更好的的预留方式?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-11-30 10:05:33 | 显示全部楼层
要咨询当地供电局和规划局,都有要求。
     
发表于 2020-11-30 10:15:17 | 显示全部楼层
设计院设计的,一般就是预留到车库每个防火分区配电间内的总箱
     
 楼主| 发表于 2020-11-30 10:28:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-30 10:15
设计院设计的,一般就是预留到车库每个防火分区配电间内的总箱

树总,这种不靠墙的车位不考虑后期的安装方式?只要槽盒能过去即可?
     
发表于 2020-11-30 10:35:40 | 显示全部楼层
一直在变,这边住宅验收,一年之内都在变,一会儿每个车位留个普通插座做做样子就行,一会儿留个末端表箱就行,一会儿末端充电箱也得留上,不过留个插座居多。
     
发表于 2020-11-30 10:40:31 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2020-11-30 10:28
树总,这种不靠墙的车位不考虑后期的安装方式?只要槽盒能过去即可?

后期安装,考虑明装,即使局部暗敷,也是后期施工处理(看了装好的几个工程,后面都是明装的)
     
 楼主| 发表于 2020-11-30 10:58:51 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-11-30 10:35
一直在变,这边住宅验收,一年之内都在变,一会儿每个车位留个普通插座做做样子就行,一会儿留个末端表箱就 ...

我们的项目没有预留插座的,以前都是预留区域箱,最近有个项目甲方提出来要考虑方便后期住户安装,但这不是电气一个专业能解决完的事
     
 楼主| 发表于 2020-11-30 11:00:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-30 10:40
后期安装,考虑明装,即使局部暗敷,也是后期施工处理(看了装好的几个工程,后面都是明装的)

好吧,谢谢树总,那还是继续预留区域箱,槽盒到位吧
     
发表于 2020-11-30 11:50:06 | 显示全部楼层
住宅的话,每个防火分区做个总箱,留一个充电桩电缆主桥架,备注说明,低压配电柜到总箱和预留桥架由建设方负责,后期根据住户对充电桩的需求由充电桩厂家深化设计。