账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6288|回复: 8

[规范条文] 民标 13.8.5.5 关于暗敷设

[复制链接]
     
发表于 2020-12-6 20:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾自动报警系统线路
暗敷时
,应采用穿金属导管或B1级阻燃刚性塑料管保护并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;
消防用电设备、消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路
暗敷设时
,应采用穿金属导管保护;
第二个暗敷设是不是明敷设才对?如果为暗敷设,与建规火规要求不同,严于建规火规。基本消防线路均采用金属导管保护。
发表于 2020-12-7 08:46:25 | 显示全部楼层
是与火规不统一
     
发表于 2020-12-7 08:58:09 | 显示全部楼层
感觉是不是有点矛盾?
前面是FAS线路暗敷金属管或塑料管,后半句说是消防联动、应急广播线路暗敷金属管.......
难道消防联动、应急广播线路  不算是 FAS线路?
发表于 2020-12-7 09:16:59 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-12-7 08:58
感觉是不是有点矛盾?
前面是FAS线路暗敷金属管或塑料管,后半句说是消防联动、应急广播线路暗敷金属管.... ...

这个原来有个说法:报警线路,只负责一开始的报警,联动线路,火灾时还需工作,所以要求不一样,但现在很多联动和报警是同一线路(没有单独总线,所以这样就要求得一样)
     
发表于 2020-12-7 10:52:11 | 显示全部楼层
暗敷时有防火要求,未找到明敷时的要求。
     
 楼主| 发表于 2020-12-7 22:11:48 | 显示全部楼层
继续请教 50016 50116 都是暗敷设、明敷设。51348全是暗敷设情况。
     
 楼主| 发表于 2020-12-11 22:10:37 | 显示全部楼层
继续请教 50016 50116 都是暗敷设、明敷设。51348全是暗敷设情况。
     
发表于 2023-5-27 16:48:50 | 显示全部楼层
有人能解答一下吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则