账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 701|回复: 13
收起左侧

一类高层住宅公共照明及应急照明配电问题

[复制链接]
     
发表于 2020-12-7 17:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
最近一住宅项目,一类高层,公共照明和应急照明分别在负一层电井内设双切箱(ZAL、ZALE),放射式供各层电井内公共照明分箱(AL)和集中电源(ALE),设备都在电井内。详附图。
000123.png
审图意见:公共照明按 新民标第3.2.10条,需在末端配电箱(各AL)切换;
                 应急照明供电按 GB50016 第10.1.8条,需在各集中电源(ALE)设置的楼层处均设双切箱向各集中电源供电。


不想改图,要怎么和审图沟通呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-12-7 17:54:33 | 显示全部楼层
一类高层安审图意见改更合理
     
发表于 2020-12-7 20:55:10 | 显示全部楼层
第一条建议按图审修改,第二条就没啥意思了,应急照明新规都实施一年多了,
     
发表于 2020-12-8 08:25:06 | 显示全部楼层
公共照明,末端切换,然后带几层
     
发表于 2020-12-8 08:26:31 | 显示全部楼层
应急照明,没有问题,可以让图审老师看看标准图集19D702-7第16页注5
     
发表于 2020-12-8 11:33:22 | 显示全部楼层
我们这边总共意见多层都是要求跟楼主相同的设计。  但是以一类高层审图是不是有其他考量
     
 楼主| 发表于 2020-12-8 11:45:19 | 显示全部楼层
多谢各位,公共照明还是要改改
     
发表于 2020-12-8 15:27:21 | 显示全部楼层
图中公共照明和应急照明主要是强调末端端切换,都可地下室设置双切总箱单回路T接。公共照明你可以在双电源切换后进行单电缆T接处理,也可以低压双回路T接,应急照明集中电源属于配电装置不要按配电箱考虑,图集画很详细可以参考做!
     
发表于 2020-12-10 09:41:36 | 显示全部楼层
按照GB51348-2019第13.7.4-6条的思路,且竖井内又不涉及到穿越防火分区,公共照明按照楼主设计没有问题啊。
     
发表于 2020-12-10 09:44:56 | 显示全部楼层
并非所有的一级负荷都必须末端切换。
     
发表于 2020-12-15 14:16:58 | 显示全部楼层
楼主设计的没有问题,没必要改图。
     
发表于 2020-12-23 16:57:01 | 显示全部楼层
现在一类高层公共照明属于二级负荷啊
     
发表于 2020-12-23 17:27:02 | 显示全部楼层
majiusheng 发表于 2020-12-23 16:57
现在一类高层公共照明属于二级负荷啊

一类高层住宅的走道照明是一级负荷;
一类高层民用建筑的走道照明是二级负荷。


附录A

附录A

注
     
发表于 2020-12-23 17:31:52 | 显示全部楼层
路过_AK273 发表于 2020-12-15 14:16
楼主设计的没有问题,没必要改图。

就标准的字面意思来说,一级负荷是需要在末端设双电源切换供电的
但如果根据部分地区的宣讲来说,LZ的设计是没有问题的
一个是白纸黑字,一个是口说无凭,熟轻熟重?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2021-3-1 12:04 , Processed in 0.058249 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表