账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20354|回复: 25

[求助] 无人值守的配电室是否需要设消防备用照明和消防应急疏散指示

[复制链接]
     
发表于 2020-12-22 15:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
无人值守的配电室是否需要设消防备用照明和消防应急疏散指示。之前看宣贯答疑编制组回复说是如果是火灾时不需要有人值守的配电室可以不设,关于这个火灾时不需要有人值守是如何判断的呢,我们设计中会涉及到一些很小的仅供给三级负荷的低压配电室,不知道此种情况如何考虑。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-12-22 15:25:50 | 显示全部楼层
主编宣贯的时候,也是这么说的。无人值守就可以不设。一般变电所我还是设上。纯配电间,没有变压器,不设
发表于 2020-12-22 15:41:11 | 显示全部楼层
小配电间,我们还是考虑备用照明,没有疏散照明
发表于 2020-12-22 15:42:22 | 显示全部楼层
小配电间照明灯具,我们一般引自应急照明配电箱(带集中电源的配电箱)
     
 楼主| 发表于 2020-12-22 16:53:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-22 15:42
小配电间照明灯具,我们一般引自应急照明配电箱(带集中电源的配电箱)

混合型?集中电源的配电箱输出的不是24V吗?应急照明配电箱电源又引自何处?
发表于 2020-12-22 17:12:38 | 显示全部楼层
简而又_jYpVv 发表于 2020-12-22 16:53
混合型?集中电源的配电箱输出的不是24V吗?应急照明配电箱电源又引自何处?

应急照明配电箱是为集中电源提供市电的
     
 楼主| 发表于 2020-12-23 09:09:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-22 17:12
应急照明配电箱是为集中电源提供市电的

那这个应急照明配电箱的电源需要两路切换互投吗?
发表于 2020-12-23 09:18:13 | 显示全部楼层
简而又_jYpVv 发表于 2020-12-23 09:09
那这个应急照明配电箱的电源需要两路切换互投吗?

三级负荷不需要,二级需要
     
 楼主| 发表于 2020-12-23 10:39:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-23 09:18
三级负荷不需要,二级需要

这个备用照明属于消防备用照明,依据规范是要末端互投的啊,我的问题是无人值守的配电室是否需要设消防备用照明。
     
发表于 2021-3-31 13:48:46 | 显示全部楼层
建议设置上
     
发表于 2021-3-31 15:06:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2021-3-31 15:07 编辑

刚经历一个施工图审查,和楼主情况差不多,审图的是大连一审图公司,意见要求加应急,我电话沟通解释了下属于无人值守,审图的大师说这世界上不存在无人值守,只要有门、人能进去,就不能算。原话就是这样,我一个字儿没改。
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-1 08:51:50 | 显示全部楼层
我只是做个备用照明,从应急照明箱来回路。
     
发表于 2021-4-1 11:51:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2021-4-1 11:53 编辑

哪来那么多火灾时有人值守的场所?
火灾时留在配电间、消防风机房的人能为消防帮上什么忙?
如果叫11#楼提到的审图人火灾时待在配电间,估计立马能说出一万条不用留守的理由。
     
发表于 2021-4-1 17:28:39 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-3-31 15:06
刚经历一个施工图审查,和楼主情况差不多,审图的是大连一审图公司,意见要求加应急,我电话沟通解释了下属 ...

这个审图的人很扯谈啊!
     
发表于 2021-4-1 22:35:57 | 显示全部楼层
这种就算是图审老师也是看法不一,你根本得不到一个绝对理解正确的做法,因为规范都写得模糊,我个人理解配电室指的是给消防供电的变配电房或开闭所或建筑总低压配电间,对于小建筑没设配电间的或只有电井的不考虑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则