账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17383|回复: 23

[问题探讨] 关于消防水泵机械应急启动的问题

[复制链接]
     
发表于 2021-1-13 23:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我的问题如附件。
我就想知道解析中第4点提到的结论有没有官方的发文之类的材料?现在有些验收部门抱死规范验收,搞得很麻烦啊。

我的问题

我的问题
     
发表于 2021-1-14 08:33:52 | 显示全部楼层
很多宣贯、答疑不会正式发文的,地方审图不一定认。
发表于 2021-1-14 08:37:24 | 显示全部楼层
这个就是王金元的答疑,很可惜,他没有在新民规里给明确
发表于 2021-1-14 08:38:12 | 显示全部楼层
所以,目前好像还没有正式文件给修正
     
发表于 2021-1-14 08:40:06 | 显示全部楼层
“如果接触器坏了怎么办?”这个专家说的吗?按这样考虑,那如果水泵坏了怎么办?
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-1-14 08:52:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 djq97568 于 2021-1-14 08:55 编辑

专家一个简单的小疑问,往往导致极大的资源浪费啊。我遇到的实际案例就是90KW的消防泵机械应急启动是全压启动,导致配电系统高压断路器直接跳闸,影响的停电范围更大了,只能将高压断路器参数再放大(高压断路器价格很高的),但是供电公司又不同意,实在是头疼啊!
发表于 2021-1-14 09:01:18 | 显示全部楼层
djq97568 发表于 2021-1-14 08:52
专家一个简单的小疑问,往往导致极大的资源浪费啊。我遇到的实际案例就是90KW的消防泵机械应急启动是全压启 ...

把高压断路器整定调一下看看,不用换高压断路器
     
发表于 2021-1-14 09:02:25 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2021-1-14 08:40
“如果接触器坏了怎么办?”这个专家说的吗?按这样考虑,那如果水泵坏了怎么办?

水泵坏了让专家用嘴吹,压力流量肯定够!水专业现在都是一用一备,本来就考虑备用了,启动方式三种也是考虑备用,这样还觉得不够,还要增加机械启动,那么机械启动的备用是什么,是不是搞个水泵房手摇发电机带着
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-14 09:12:08 | 显示全部楼层
做设计就老老实实加上设计说明几句话吧。
     
 楼主| 发表于 2021-1-14 09:16:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-14 09:01
把高压断路器整定调一下看看,不用换高压断路器

目前是这样弄的,总算可以应付验收了。
     
发表于 2021-1-14 09:43:56 | 显示全部楼层
以后消防水泵控制箱 要厂家配套吧。设计院只配电。
     
发表于 2021-1-14 10:15:40 | 显示全部楼层
没有公布建设部与公安部协调的结论,
没有电气规范强行硬怼,
哪个设计师会把机械应急启泵的强条当玩笑?
     
发表于 2021-1-15 09:50:53 | 显示全部楼层
djq97568 发表于 2021-1-14 08:52
专家一个简单的小疑问,往往导致极大的资源浪费啊。我遇到的实际案例就是90KW的消防泵机械应急启动是全压启 ...

90kW直接启动,会高压跳闸?高压侧额定电流多少啊?
     
发表于 2021-1-15 11:37:34 | 显示全部楼层
好像有可 星三角降压 启动的机械应急启动装置
     
发表于 2021-1-15 11:42:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2021-1-15 11:50 编辑
djq97568 发表于 2021-1-14 08:52
专家一个简单的小疑问,往往导致极大的资源浪费啊。我遇到的实际案例就是90KW的消防泵机械应急启动是全压启 ...

首先你高压断路器没法调大,你需要调节的是综保的保护设定参数。其次,你都上真空断路器综保了,变压器怎么也得800了吧?你高压侧的速断保护要躲过低压侧短路时流过高压侧的电流,800kVA变压器低压侧短路电流初始值都得15kA以上了,90kW的电机启动电流和这个比太小儿科,90kW直启导致高压侧保护动作分断真空断路器,除了整定值设定错误,我都想不出其他原因了;高压侧继保的过流和速断,在满足灵敏度的情况下要设定得大一些,以避免低压侧短时尖峰电流导致误动,很多地区电业都把设定值弄得和计算值及其接近,灵敏度都几倍几倍的上升,不误动都怪了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则