账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10555|回复: 8

电线电缆能共用桥架吗

[复制链接]
     
发表于 2021-1-21 15:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
照明、插座线路能和电缆共用桥架吗?如果不能,依据在哪?桥架内敷设的线路有没根数要求?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-1-21 16:37:57 | 显示全部楼层
可以,民规上有。
     
发表于 2021-1-21 21:52:56 | 显示全部楼层
电缆和电线耐压等级不一样的,要做分隔
     
发表于 2021-1-22 08:20:01 | 显示全部楼层
上海的规范严禁电线和电缆共用桥架
发表于 2021-1-22 08:36:59 | 显示全部楼层
电线保护措施不如电缆,加以保护(穿管),可以和电缆合一个桥架
     
发表于 2021-10-12 10:20:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-22 08:36
电线保护措施不如电缆,加以保护(穿管),可以和电缆合一个桥架

封闭线槽的话,电线、电缆也可以合用线槽敷设吗?有时候同层水平电缆就一两根,其他都是照明和插座支线电线,线槽里面再要求加个隔板吗?
发表于 2021-10-12 10:43:12 | 显示全部楼层
学无止尽 发表于 2021-10-12 10:20
封闭线槽的话,电线、电缆也可以合用线槽敷设吗?有时候同层水平电缆就一两根,其他都是照明和插座支线电 ...

尽量避免,如你这种情况,不是梯架,应该是可以的
     
发表于 2021-10-12 10:54:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-12 10:43
尽量避免,如你这种情况,不是梯架,应该是可以的

现在走廊均吊顶,就想做成线槽敷设,但总不能电缆和电线分别做线槽,而且消防非消防也是分着的,再加上弱电,线槽太多了。那一般负荷就要求电线和电缆之间加隔板,应该就没问题了吧?!

树总顺便再给看看我刚发的帖子~
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-123709-1-1.html
     
发表于 2021-10-12 16:11:10 | 显示全部楼层
不行
电线与电缆的耐受电压值及工作温度都不一样
不得混用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则