账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7547|回复: 14

容易遗漏的强条

[复制链接]
     
发表于 2021-1-21 21:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这种强条就是给你埋雷等你踩上去,千防万防总有一漏
QQ图片20210121205749.png
     
 楼主| 发表于 2021-1-21 21:06:41 | 显示全部楼层
还有厨房排水明沟不锈钢篦子做成格栅的,违反规范了,莫名其妙
QQ图片20210121210525.png
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-22 08:24:48 | 显示全部楼层
商业厨房确实要用第二种篦子
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-1-22 08:51:37 | 显示全部楼层
低压配电柜,设置的电气火灾监控系统,画法如下,被提强条(火规:模块不得设置在配电柜中)
QQ图片20210122084806.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-22 09:25:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-22 08:51
低压配电柜,设置的电气火灾监控系统,画法如下,被提强条(火规:模块不得设置在配电柜中)

就这被提了多少次
     
 楼主| 发表于 2021-1-22 12:32:25 | 显示全部楼层
消防设备监控模块和电气火灾监控模块是电流互感器和,本身就是强电元器件,放在强电的配电箱、控制箱内没有任何问题
QQ图片20210122123106.png
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-26 17:48:42 | 显示全部楼层
我也被提过,怼回去了。不懂就不要瞎提~
     
发表于 2021-2-1 14:35:19 | 显示全部楼层
50098-2009的第8.1.5条要求。人防区内的消防要用金属管。包括消防风机房内的备用照明。
     
发表于 2021-3-8 13:59:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-22 08:51
低压配电柜,设置的电气火灾监控系统,画法如下,被提强条(火规:模块不得设置在配电柜中)

审图专家在瞎套条文,无语。
     
发表于 2021-3-8 18:09:32 | 显示全部楼层
还有  应急广播系统备用电源供电时间应大于建筑物疏散照明时间30-90min配备。
     
发表于 2021-4-6 11:13:18 | 显示全部楼层
储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施;暖通没做,给电气整个强条
     
发表于 2021-4-6 15:15:34 | 显示全部楼层
ctick 发表于 2021-3-8 18:09
还有  应急广播系统备用电源供电时间应大于建筑物疏散照明时间30-90min配备。

请问条文出处?
     
发表于 2024-9-4 17:03:41 | 显示全部楼层

这里的模块是FAS的监控模块
     
发表于 2024-9-5 11:40:50 | 显示全部楼层
FAS里才有模块,电气火灾监控、消防电源监控里称作传感器或探测器。
     
发表于 2024-10-17 20:43:30 | 显示全部楼层
补充明确各弱电机房单独设置接地干线(不小于25mm2的铜材)。(见《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022第7.2.6条第3款强制规定;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则