账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6621|回复: 11

新民标浪涌开关

[复制链接]
     
发表于 2021-2-6 14:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-2-6 14:50 编辑

图审提的:按新民标不应采用熔断器保护,应采用专用过电流保护开关保护。

GB51348-2019第11.9.11条。

浪涌前端开关断路器熔断器都不符合规范要求了吗?要浪涌专用开关?

QQ图片20210206145009.png
QQ图片20210206145009.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2021-2-6 15:32:36 | 显示全部楼层
该过电流保护器件应具备如下能力:
1 分断SPD安装线路的预期短路电流;
2 耐受通过SPD的电涌电流不断开;
3 分断SPD内置热保护所不能断开的工频电流。
是不是规范也没说你用啥,反正你得达到3条要求,等于间接把断路器熔断器PASS掉了
     
发表于 2021-2-6 16:25:05 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-2-6 15:32
该过电流保护器件应具备如下能力:
1 分断SPD安装线路的预期短路电流;
2 耐受通过SPD的电涌电流不断开; ...

熔断器完全可能满足以上要求。GB18802明确提出可以按焦耳积分特性配合选择SPD保护用熔断器。10/350us电涌电流波,焦耳积分值为电流幅值平方的256倍,8/20us则为14倍。将该值与限流型熔断器的熔断焦耳积分值配合,能保证熔断器在电涌电流下不熔断。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-2-6 17:17:28 | 显示全部楼层
都在给厂家推产品,福建部分地区很多年前审查就让用专用的SPD保护开关的。
     
发表于 2021-2-6 17:36:46 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2021-2-6 17:17
都在给厂家推产品,福建部分地区很多年前审查就让用专用的SPD保护开关的。

此风不可涨。此风当刹!
     
 楼主| 发表于 2021-2-6 18:34:23 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-2-6 17:36
此风不可涨。此风当刹!

目前有专用SPD的也就施耐德了,连常用的天津中力都给毙了,中力SPD自带熔断器减小了安装尺寸本来是个优势现在直接给淘汰了。
     
 楼主| 发表于 2021-2-6 18:35:59 | 显示全部楼层
施耐德二级4P一套下来五六千元不止,甲方会用吗?这又不是强条
     
 楼主| 发表于 2021-2-6 18:49:43 | 显示全部楼层
SPD专用保护开关就完美吗?未必,一个3极或4级专用保护开关用于SPD上,当一个SPD短路失效时,全组SPD都被切断,完全失去防雷害的作用,这显然是十分不妥的。而熔断器只熔断短路的一极不会影响其他极。
     
发表于 2021-2-6 23:05:51 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-2-6 18:34
目前有专用SPD的也就施耐德了,连常用的天津中力都给毙了,中力SPD自带熔断器减小了安装尺寸本来是个优势 ...

普通断路器确实不合适,但限流型熔断器是合适的。专用的SCB产品少且贵,未必是好选择。审图人要求必须用专用SCB没道理,无依据。
     
发表于 2021-2-6 23:09:38 | 显示全部楼层
给个熔断器保护SPD的算例。

保护SPD的熔断器选择.zip

13.4 KB, 下载次数: 42, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2021-4-7 09:21:00 | 显示全部楼层
向厂家咨询过,熔断器也不能保护,主要是由于SPD自身老化会有工频过电流,这个电流很小,但是足以让SPD起火,除了专用保护没有其他可以保护到的
     
发表于 2021-4-7 15:12:10 | 显示全部楼层
这个保护还是要谁的东西谁来管,应该由SPD厂家来进行保护,至于用专用断路器还是熔断器,我个人觉得应该还是让SPD厂家处理吧!但是用专用的断路器也会有电压问题,保护设备的残压是断路器线圈电压+SPD残压值。这个需要注意的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则