x01oct 发表于 2021-2-9 12:12 每个厂房的值班室有人值班么? 如果有人值班,可以把值班室做成消防分控室,功能:报警+联动+硬拉线; 如 ...
swdswd 发表于 2021-2-9 13:35 每个厂房设联动型区报(不需人员值守与操作),区报放在仅菅理人员可进入的㘯所,各区报以总线 环网 ...
叶本耶本枼 发表于 2021-2-9 14:16 无人值守,只能报警不能联动吗,请教下,具体那条规范有指出吗?感谢
x01oct 发表于 2021-2-9 15:26 对,无人值守只能报警,不能联动 规范在50116的6.1.4条
叶本耶本枼 发表于 2021-2-9 14:17 广播线接至消控室,是为了消控室值班人员可以统一喊话整个厂区吧?
叶本耶本枼 发表于 2021-2-9 16:19 好的,谢谢,那我放在值班室内,并写明只有值班人员可以进入,应该就可以联动了吧,没说要24h值班吧
消防应急照明专题帖子汇总
swdswd 发表于 2021-2-9 19:32 各厂房联动型区报(指无需手动的联动),如某厂房发生火灾消火拴按钮动作与手报或烟感与门自动联动 启 ...