账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20996|回复: 16

[问题探讨] 应急照明市电监测信号引入问题

[复制链接]
     
发表于 2021-3-24 10:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  如题,请问大家现在应急照明市电监测的信号的取得是以何种方式呢?我们现在一般有两种方式,一种是在相应公共照明箱出线回路给一路回路至应急照明配电箱市电监测模块;一种是在相应公共照明箱处设置无源信号接点,然后引至应急照明配电箱。请问大家现在用的是哪种方式呢?(注:配电箱系统图不完整,大家仅看市电监测

第一种方式

第一种方式

第二种方式

第二种方式

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-3-24 10:07:53 | 显示全部楼层
直接取一路市电简单
     
发表于 2021-3-24 10:14:12 | 显示全部楼层
一般是公共照明箱引一个正常照明回路。具体方式应该根据产品来定吧
发表于 2021-3-24 10:19:08 | 显示全部楼层
问过厂家,他说就是提供一路220V电源就行了
     
 楼主| 发表于 2021-3-24 10:59:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-24 10:19
问过厂家,他说就是提供一路220V电源就行了

谢谢,遇到一个项目审图老师要求采用中间继电器的无源信号接点。
发表于 2021-3-24 11:08:50 | 显示全部楼层
我估计就是装一个电压传感器,类似于消防电源监控系统
     
发表于 2021-3-24 11:22:30 | 显示全部楼层
我的做法是检测公共照明电源,输出中间继电器常闭接点信号给应以照明电源箱(无源信号)。
     
发表于 2021-3-24 15:00:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-24 11:08
我估计就是装一个电压传感器,类似于消防电源监控系统

也可能是用个继电器
     
发表于 2021-4-12 12:13:18 | 显示全部楼层
相应公共照明箱出线回路给一路回路至应急照明配电箱市电监测模块这种做法不大可行吧,除非这个集中电源集中控制A型电源箱所配出的防火分区只有一个普通照明箱,如果是多个普通照明箱,多个楼层的普通照明箱那得引多路回路电了?在相应公共照明箱处设置无源信号接点适合多楼层,见图集
微信图片_20210412120921.png
     
发表于 2021-6-15 15:14:18 | 显示全部楼层
那设备用房所在的分区有消防泵房、变配电室、消防控制室,走道普通照明单设箱体,该分区设置一处应急照明集中电源,该分区的应急照明市电监测信号除过需要引入走道普通照明箱信号外,设备用房的照明电源电压信号是否也需要引入?
     
发表于 2021-6-15 17:33:09 | 显示全部楼层
非消防状态下公共场所的正常照明失效后,为该场所应急照明供电的应急照明集中电源或应急照明配电箱应启动相关区域的应急照明。普通照明配电箱电源正常,公共场所的正常照明因该支路跳闸或断线失效时,从普通照明配电箱单独引出的作为正常照明失效检测线的一个回路不能反映公共场所正常照明的状态。我的做法是将应急照明集中电源或应急照明配电箱的正常照明失效检端子当做一盏灯具连接到公共场所正常照明的支路上。
     
发表于 2021-6-17 11:52:03 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-4-12 12:13
相应公共照明箱出线回路给一路回路至应急照明配电箱市电监测模块这种做法不大可行吧,除非这个集中电源集中 ...

您好,想问一下 无源信号接点cad图该怎么画
     
 楼主| 发表于 2021-6-18 09:01:08 | 显示全部楼层
xkl45 发表于 2021-6-17 11:52
您好,想问一下 无源信号接点cad图该怎么画

问题里面截图第二种方式哦。
     
发表于 2021-6-18 10:55:32 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2021-6-18 09:01
问题里面截图第二种方式哦。

嗷嗷 好的谢谢 那个有没有完整的 水平有限 有点看不懂
     
 楼主| 发表于 2021-6-23 08:49:56 | 显示全部楼层
xkl45 发表于 2021-6-18 10:55
嗷嗷 好的谢谢 那个有没有完整的 水平有限 有点看不懂

截图了一般照明配电箱和应急照明配电箱系统图(我这边的画法),仅供参考。

应急照明配电箱

应急照明配电箱

一般照明

一般照明

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则