账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8949|回复: 10

[电气资讯] 无地上建筑的纯地下建筑,接地电阻要求是多少?

[复制链接]
     
发表于 2021-4-8 10:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题:无地上建筑的纯地下建筑,接地电阻要求是多少?有没有规范要求?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2021-4-8 10:53:58 | 显示全部楼层
如果是强弱电综合接地,就是1欧,和地上地下没有关系
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-4-8 10:54:53 | 显示全部楼层
如果没有弱电,低压电源进线,重复接地电阻就是10欧
发表于 2021-4-8 10:55:28 | 显示全部楼层
里面有变电所,接地电阻就是4欧
     
 楼主| 发表于 2021-4-8 11:29:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-4-8 10:55
里面有变电所,接地电阻就是4欧

你好 请问,这一条是出自哪一条规范?
     
发表于 2021-4-8 14:16:06 | 显示全部楼层
北京的话,综合接地0.5欧
     
 楼主| 发表于 2021-4-8 15:58:01 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-4-8 14:16
北京的话,综合接地0.5欧

0.5欧很难达到的吧
     
发表于 2021-4-9 09:02:06 | 显示全部楼层
yinhj 发表于 2021-4-8 15:58
0.5欧很难达到的吧

看尺寸,地下室面积大的话,不难
     
发表于 2021-4-9 09:17:43 | 显示全部楼层
yinhj 发表于 2021-4-8 11:29
你好 请问,这一条是出自哪一条规范?

GB50343-2012 强条
     
发表于 2023-8-15 17:42:37 | 显示全部楼层
插一句,这种无地上建筑的纯地下建筑是否不需要做防雷?
     
发表于 2023-8-15 17:55:41 | 显示全部楼层
fregt 发表于 2023-8-15 17:42
插一句,这种无地上建筑的纯地下建筑是否不需要做防雷?

雷击地面,大地直接把雷电流泄放了,所以这种情况也不需设置防雷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则