账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3745|回复: 6

工厂设计,审图提意见:本建筑跨度较大,中间部分也应设置引下线

[复制链接]
     
发表于 2021-4-25 10:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
没说那条规范,只说设计深度不够。但是我记得在哪里看的不能在建筑内部设置引下线,是哪本规范说的?
     
发表于 2021-4-25 11:04:38 | 显示全部楼层
建筑物防雷设计规范
5.3.8 第二类防雷建筑物或第三类防雷建筑物为钢结构或钢筋混凝土建筑物时,在其钢构件或钢筋之间的连接满足本规范规定并利用其作为引下线的条件下,当其垂直支柱均起到引下线的作用时,可不要求满足专设引下线之间的间距。
     
发表于 2021-4-25 11:06:55 | 显示全部楼层
没有“不能在建筑内部设置引下线”的说法,只有专设引下线“4.3.3 专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置”
     
发表于 2021-4-25 12:03:45 | 显示全部楼层
QQ截图20210425115931.jpg
     
发表于 2021-4-25 13:26:50 | 显示全部楼层
一般都是沿建筑外沿引下,你这个跨度多大?
不过每个柱都建筑外沿,中间在做连接。对于三类防雷应该够。
不过中间引下应该也可以。没这么做过罢了,但是感觉跟自己学的电学逻辑不太一样。我一直认为接地也相当于法拉第电磁笼保护建筑内部人和物,中间引下岂不是很奇怪。
     
发表于 2021-4-25 14:46:04 | 显示全部楼层
内部有引下线的情况很常见。比如塔楼四周的引下线,在裙楼部分就成了内部的引下线。
发表于 2021-4-26 14:33:46 | 显示全部楼层
内部不做,反而有时候被图审提
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则