账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11592|回复: 16

[求助] 关于控制中心报警系统之间连线的问题

[复制链接]
     
发表于 2021-4-28 16:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,我现在做一个厂区,情况大体是:
厂区有个主消控室;还有个大车间,该大车间设置了消防值班室(分消控室),里面也设置了火灾报警控制器;大车间里面设置喷淋泵、稳压泵、排烟风机等消防设备。
现在的问题是:1.主消控室和分消控室控制器之间的接线大概有哪些,只是总线吗?
2.分消控室设置了手动控制盘用以手动启动喷淋泵、稳压泵、排烟风机、排烟口等设备,那么这些设信号备在主消防室如何手动控制呢?是不是要把每个设备都拉一根控制线连到总消控室手动控制盘上?
谢谢大家
     
 楼主| 发表于 2021-4-28 16:37:32 | 显示全部楼层
3.还有就是防火门监控系统信号、消防设备电源监控信号、电气火灾监控信号是不是跟随火灾报警控制器总线一并传到总消控室了?
发表于 2021-4-28 16:58:29 | 显示全部楼层
手动控制盘应设置在主消防控制室,控制你车间的喷淋泵和消防风机,剩下的不需要
发表于 2021-4-28 17:02:39 | 显示全部楼层
防火门监控器、消防设备电源监控器、电气火灾监控器,容量都比较大,都设置在主消防控制室,通过总线与分消防控制室连接
     
发表于 2021-4-28 17:06:06 | 显示全部楼层
手动控制盘应该在主,业主也许有特殊需求,所以可以先到主消防控制室,分机手动盘连主机。
发表于 2021-4-28 17:10:51 | 显示全部楼层
分消防控制室,可以设置一台区域报警器,一台防火门监控分机,剩下的都直接引总线到主消防控制室
     
 楼主| 发表于 2021-4-28 17:22:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-4-28 17:10
分消防控制室,可以设置一台区域报警器,一台防火门监控分机,剩下的都直接引总线到主消防控制室

谢谢树总,我先按您说的合计一下。
     
 楼主| 发表于 2021-4-28 17:27:14 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-4-28 17:06
手动控制盘应该在主,业主也许有特殊需求,所以可以先到主消防控制室,分机手动盘连主机。

谢谢,其实我对手动控制盘的接线不太明白,是单独在消防控制室内做一个纯机械开关盘,起到远程控制的作用,还是说手动盘相关信号也要传到报警控制器中去?分消控室的手动盘和主消控室的手动盘采用一根信号线连接,还是每个消防设备都拉一根开关线到主消控室的手动盘?谢谢
     
发表于 2021-4-28 18:18:10 | 显示全部楼层
图集14X505-1第20页,左下角提示2:“当设置两个及两个以上消防控制时,对于共用的消防设备,如多栋建筑共用的消防水泵设备,应由主消防控制室控制,特殊情况(如下路太长)可由最近的分消防控制室控制。对于仅供建筑单体使用的消防设备,如消防风机设备,应由该建筑内消防控制室控制。”   
     
发表于 2021-4-28 18:21:36 | 显示全部楼层
也不一定非要主消控室手动控制,见图集说明
无标题.png
     
 楼主| 发表于 2021-4-29 08:14:36 | 显示全部楼层
BEBE 发表于 2021-4-28 18:21
也不一定非要主消控室手动控制,见图集说明

好的谢谢!
发表于 2021-4-29 08:57:15 | 显示全部楼层
有些消防值班室,根本就没有人按三班倒来安排人值班,如何手动控制(消防控制室有要求)
     
 楼主| 发表于 2021-4-29 09:10:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-4-29 08:57
有些消防值班室,根本就没有人按三班倒来安排人值班,如何手动控制(消防控制室有要求)

树总,我看上面您说消防风机也把手动控制线连到总消控室,我这个消防风机都是给本建筑用的,就不用传到总消控室了吧?至于您说人员值班的问题,我们总消控室跟门卫放一起了。
     
发表于 2021-4-29 09:25:53 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-4-29 09:10
树总,我看上面您说消防风机也把手动控制线连到总消控室,我这个消防风机都是给本建筑用的,就不用传到总 ...

树总上面提到了分消防控制室的值班问题,请认真考虑一下。
如果分消防控制室有手动控制功能,就需要增加分消防控制室的值班人员。
     
 楼主| 发表于 2021-4-29 09:36:46 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-4-29 09:25
树总上面提到了分消防控制室的值班问题,请认真考虑一下。
如果分消防控制室有手动控制功能,就需要增加 ...

好的,我们做的这个大车间是洁净厂房,规范要求必须设置消防值班室,既然是值班室,里面就得有值班人员。我们做设计的提出要求就好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则