账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14187|回复: 17

[问题探讨] 局部采用了机械排烟,火灾报警也局部设置?

[复制链接]
     
发表于 2021-5-24 10:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
手上一个丁类车间,两边靠窗的部位采取了自然排烟,只有中间两跨采用了机械排烟,个人觉得就中间部分设置火灾报警就行了,主要用来联动排烟的,当然,一些东西还是有点混乱,比如,是否上全套系统,上了全套后其它地方不上就有点怪了,比如消火栓报警按钮,手报,扬声器等,大家有没有遇到这种情况,怎么操作的?
当然,不废脑子就全上,但是车间面积较大,2万多平方,机械排烟区域是6000多平方,还是想更合理一点。
     
发表于 2021-5-24 10:14:32 | 显示全部楼层
坐标广东。
省协会有个答疑,这种可以局部设火灾探测器,满足排烟风机的联动控制要求即可。
     
发表于 2021-5-24 10:14:33 | 显示全部楼层
上全套        
     
发表于 2021-5-24 10:17:33 | 显示全部楼层
应该都上。有消火栓没有消防泵吗?声光/手报肯定需要
     
 楼主| 发表于 2021-5-24 10:19:38 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-5-24 10:14
坐标广东。
省协会有个答疑,这种可以局部设火灾探测器,满足排烟风机的联动控制要求即可。

只设置火灾探测器?
     
发表于 2021-5-24 10:32:38 | 显示全部楼层
按理说是局部就行,但是谁也不敢只设局部。通风是按防烟分区,但是电气没有防烟分区的感念。为了自己的安全着想,上全套吧。
发表于 2021-5-24 10:53:03 | 显示全部楼层
一个大整体,中间没有明显分隔,这个得全上
     
发表于 2021-5-24 10:54:42 | 显示全部楼层
全上,除非划分防火分区
     
发表于 2021-5-24 13:11:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 ysfluck 于 2021-5-24 13:15 编辑

全上,如果觉得不合理,让暖通和建筑尽量开窗。
     
发表于 2021-5-24 14:20:07 | 显示全部楼层
类似的情况,一个校区的多层实验楼,暖通在内走廊做了机械排烟
校区内有设置消控室,另外一幢食堂楼设置了火灾报警系统。
那么,对于这个实验楼来说,火灾报警该怎么做?
内走廊的手报/烟感/声光/消防广播肯定全部上了,做集中式报警。
教室及办公室等房间内还需要设置烟感吗?
发表于 2021-5-24 14:33:46 | 显示全部楼层
btx330 发表于 2021-5-24 14:20
类似的情况,一个校区的多层实验楼,暖通在内走廊做了机械排烟
校区内有设置消控室,另外一幢食堂楼设置了 ...

教室及办公室等房间还需要设置烟感
     
发表于 2021-5-24 17:33:11 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2021-5-24 10:19
只设置火灾探测器?

答疑只是说满足消防联动的要求即可。
但实际上建规8.4.1说的是火警系统,即使是“部位”设火警系统也要按照火警系统设计规范执行,消防风机又属于需要联动的自动消防设备,需要采用集中控制系统,这么一展开就麻烦了。
目前我知道的只有防火门、防火卷帘这些可以简单设火灾探测器联动。
     
 楼主| 发表于 2021-5-25 10:05:54 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-5-24 17:33
答疑只是说满足消防联动的要求即可。
但实际上建规8.4.1说的是火警系统,即使是“部位”设火警系统也要 ...

恩,不费脑子就全上了,研究半天,都够画一半了。
     
 楼主| 发表于 2021-5-25 10:08:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-24 10:53
一个大整体,中间没有明显分隔,这个得全上

好的,上了。
     
发表于 2023-7-19 15:34:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-24 14:33
教室及办公室等房间还需要设置烟感

房间内为什么需要设置呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则