账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12212|回复: 10

[求助] 阻燃等级跟燃烧性能等级是一回事吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-5-26 17:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
国家标准GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》将于2015年9月1日正式实施,该标准参照国际标准,将阻燃级别由原来的A、B、C、D级,改划分为A、B1、B2、B3级。      是这么理解的吗? A、B1、B2、B3级不是指的是燃烧性能等级吗 这两个是一回事吗
     
发表于 2021-5-26 23:24:35 | 显示全部楼层
本帖为密码帖 ,请输入密码 
     
发表于 2021-5-26 23:27:35 | 显示全部楼层
chs123sos 发表于 2021-5-26 23:24
最怕专家拿这个上来说,《民用建筑电气设计标准》实施指南

发错位置了,不好意思 ,不知道怎么删除
     
发表于 2021-5-27 15:12:50 | 显示全部楼层
线缆:
1.阻燃性能主要考核指标为线缆的碳化长度及熄灭时间,其等级按非金属含量划分
2.燃烧性能主要考核线缆燃烧时的发热、烟气毒性、滴落物等,其等级按燃烧时产生的热、烟、滴落物等划分
     
发表于 2021-5-27 16:17:55 | 显示全部楼层
那电井或桥架里的电缆数量就很少了不是,如果电井里电缆多些怎么办。
     
发表于 2021-8-30 19:56:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 lehongwei 于 2021-8-30 20:18 编辑

这个一直挺困惑。我理解的:根据《电力工程电缆设计标准》7.0.6条文说明“......分级标准试验方法、供火时间和判据不同,两种阻燃电缆分级标准目前均有效,分别参照EN和IEC标准......” 。新民标(GB 51348-2019)执行的应该是《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247的分级标准。因此我们民用建筑设计应该按GB 31247的要求标注电缆。

标注方法类似于  GB31247B1(d1,t1,a3)-YJV-0.6/1.0-3x240+1x120,而无需标WDZB了
至于耐火怎么标注我还没研究明白,那个N加在哪合适呢
     
发表于 2021-9-6 16:26:42 | 显示全部楼层
就是一回事,见配电782页, QQ图片20210906162508.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-19 23:45:26 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2021-9-6 16:26
就是一回事,见配电782页,

GBT 19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) 这个是新标准,两个标准都有效,不是 简单的改为。感觉配四这里写的有点不严谨。
     
发表于 2021-9-20 07:12:13 | 显示全部楼层
现在已经有阻燃特性与燃烧性能同时存在的电缆,可以查厂家的检测报告
     
发表于 2023-5-11 16:22:33 | 显示全部楼层
wga918 发表于 2021-9-20 07:12
现在已经有阻燃特性与燃烧性能同时存在的电缆,可以查厂家的检测报告

到底怎么标注的问题,WDZC-BYJ-B1这种标注行不行?还是B1不用标直接写说明里?还有就是说WDZC-BYJ能不能满足B1级别,不能的话WDZB-BYJ能不能满足
     
发表于 2023-5-11 17:23:37 | 显示全部楼层
看看T/ASC 23-2021
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则