账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7634|回复: 14

[问题探讨] 预作用阀组要直接控制启动喷淋消防泵吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-6-9 10:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
湿式报警阀组要直接控制启动喷淋消防泵,预作用阀组需要吗?
     
 楼主| 发表于 2021-6-9 10:05:40 | 显示全部楼层
请问预作用阀组是需要几个I几个I/O?
     
发表于 2021-6-9 10:13:09 | 显示全部楼层
19S204-1 140-150
发表于 2021-6-9 10:33:24 | 显示全部楼层
预作用阀组的压力开关,直接启动喷淋泵
发表于 2021-6-9 10:35:03 | 显示全部楼层
参照这个控制图
QQ图片20210609103429.png
     
发表于 2021-6-9 10:46:30 | 显示全部楼层
湿式报警阀组内的压力开关直启它
     
 楼主| 发表于 2021-6-9 10:47:47 | 显示全部楼层

请问这是哪一本图集?
     
 楼主| 发表于 2021-6-9 10:50:32 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2021-6-9 10:46
湿式报警阀组内的压力开关直启它

规范也是只说了湿式报警阀组要直接启动,预作用的篇章就没看到。还是我看漏了?
发表于 2021-6-9 10:58:51 | 显示全部楼层
热雪 发表于 2021-6-9 10:47
请问这是哪一本图集?

中南标-《火灾自动报警系统图集》
     
发表于 2021-6-9 11:13:03 | 显示全部楼层
热雪 发表于 2021-6-9 10:50
规范也是只说了湿式报警阀组要直接启动,预作用的篇章就没看到。还是我看漏了?

火规 4.2.2条一 最后 预作用转变为湿式系统,联动控制应满足4.2.1条规定。4.2.1不就是要求压力开关启动消防喷淋泵
     
发表于 2021-6-9 11:19:31 | 显示全部楼层
热雪 发表于 2021-6-9 10:50
规范也是只说了湿式报警阀组要直接启动,预作用的篇章就没看到。还是我看漏了?

预作用就是,前期压力介质是气体,失压后要启泵
     
 楼主| 发表于 2021-6-9 11:21:28 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2021-6-9 11:13
火规 4.2.2条一 最后 预作用转变为湿式系统,联动控制应满足4.2.1条规定。4.2.1不就是要求压力开关启动消 ...

嗯嗯,理解错了,谢谢大佬。
     
 楼主| 发表于 2021-6-9 11:29:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-9 10:58
中南标-《火灾自动报警系统图集》

谢谢大佬。
     
 楼主| 发表于 2021-6-9 11:46:38 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-6-9 11:19
预作用就是,前期压力介质是气体,失压后要启泵

嗯嗯,谢谢大佬。
     
发表于 2024-7-23 10:14:34 | 显示全部楼层
热雪 发表于 2021-6-9 10:50
规范也是只说了湿式报警阀组要直接启动,预作用的篇章就没看到。还是我看漏了? ...

预作用的最后也要变成湿式的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则