账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8671|回复: 13

[求助] 照明照度计算

[复制链接]
     
发表于 2021-6-24 11:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:大家在照度计算时,灯具的光通量不知道要怎么确定呢?找产品厂家要吗?还是有其他的方法呢?
     
发表于 2021-6-24 12:00:17 | 显示全部楼层
LED 光通量60/W  你差不多按这个算
     
发表于 2021-6-24 12:35:30 | 显示全部楼层
我一般就用天正算,如果天正库里面没有的灯具参数,自己又常使用的就去查厂家或者手册,然后自定义参数做到天正里,下次直接调用计算,当然也可以估算下
     
发表于 2021-6-24 14:11:50 | 显示全部楼层
普通的天正电气都有,新产品就找厂家要手册。
     
发表于 2021-6-24 14:43:30 | 显示全部楼层
粗算按照明设计手册中资料
细算按具体灯具选型,用DiALux
     
发表于 2021-6-24 16:14:33 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2021-6-24 12:00
LED 光通量60/W  你差不多按这个算

太低了              
     
 楼主| 发表于 2021-6-24 16:57:04 | 显示全部楼层

请问:一般取多少呢?
     
 楼主| 发表于 2021-6-24 16:58:50 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2021-6-24 14:43
粗算按照明设计手册中资料
细算按具体灯具选型,用DiALux

请问,这个DiALux软件是要单独购买吗?
     
发表于 2021-6-24 17:58:21 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-6-24 16:58
请问,这个DiALux软件是要单独购买吗?

免费的,不过里面的IES不一定是最新的,最好找厂家要
     
发表于 2021-6-24 19:00:47 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-6-24 16:57
请问:一般取多少呢?

大部分都在100左右,你就算用便宜一些的产品,也可以80/90这样子取值,60实在是太低太低了,应该坚决抵制这种垃圾产品

2021.06.24-1.JPG
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-25 14:13:47 | 显示全部楼层
我们一般都是80,有时候90,没有参数情况下。
     
 楼主| 发表于 2021-6-25 17:13:36 | 显示全部楼层
学习力,感谢各位!
     
发表于 2021-6-27 16:28:29 | 显示全部楼层
照度与功率密度不符的时候怎样取值?
     
发表于 2023-7-14 16:39:49 | 显示全部楼层
用天正算,没有的数据查样本
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则