<P>大家在做设计的时候,配电箱的编号都是怎么编的?</P>
发表于 2007-6-21 09:06:24 | 显示全部楼层

回复:[求助]怎么办?

<P>有国标图集的示例啊 但也可以自己按需要编写。但原则是配电箱开头应为A ,回路开头应为W</P>
<P>这是图集编写人员说的,与国际接轨。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-6-21 09:24:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]怎么办?

<P>哦,我的意思是怎么编,来点细节:</P>
<P>大家按照提问顺序</P>
<P>1、入户总箱;</P>
<P>2、总箱出来的每层总箱;</P>
<P>3、每层总箱出来的分箱;</P>
<P>4、编号有没有重复的?重复编号的配电箱是不是系统相同?完全相同还是大致相同?</P>
<P>或者大家怎么分配这些配电箱的,给个建议嘛。大家都是做设计的,我想看看大家都有什么做法,学习学习。</P>
     
发表于 2007-6-21 10:54:51 | 显示全部楼层

回复:[求助]怎么办?

<P>动力总箱----AP0</P>
<P>照明总箱----AL0</P>
<P>每层总箱(动力):1AP0-------------  1表示楼层号,以一层为例,其余楼层依次类推</P>
<P>每层总箱(照明):1AL0-------------  1表示楼层号,以一层为例,其余楼层依次类推</P>
<P>每层总箱出来的分箱(动力):1AP0-1;1AP0-2--------   1AP0-1表示楼层动力总箱后的第一只配电箱。。。。。</P>
<P>每层总箱出来的分箱(照明):1AL0-1;1AL0-2--------    。。。。。。。。。。。。。</P>
     
发表于 2007-6-21 17:58:33 | 显示全部楼层

回复:[求助]怎么办?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-6-21 10:54:51</I>)的发言<BR>
</P><BR></DIV>AP或AL后面为什么要画蛇添足——加一个别扭的0呢?<BR><BR>
     
发表于 2007-6-21 19:03:31 | 显示全部楼层

回复:[求助]怎么办?

<P>要是每层的面积过大,可以分为几个总箱,在编1AL0-1,1AL1-1</P>
     
 楼主| 发表于 2007-6-21 21:06:16 | 显示全部楼层

回复:[求助]怎么办?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-6-21 17:58:33</I>)的发言<BR>
</P><BR></DIV>AP或AL后面为什么要画蛇添足——加一个别扭的0呢?<BR><BR></DIV><BR>我明白他的意思,0表示总箱。<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则