账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5499|回复: 8

大家帮我看看我这个应急照明系统,有哪些问题。

[复制链接]
     
发表于 2021-7-7 10:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在新规要求八米以下的应急灯具使用A类灯具,我就在出线那里加个小型的变压器,这样是否可以,还有后边的出线有没有问题,谢谢各位大神指导。
f2a4cfe3e4b77ba10c538f921e6d694.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-7-7 10:21:39 | 显示全部楼层
首先確定是集中还是非集中控制型选择相应的A型箱就可以了
     
发表于 2021-7-7 10:22:43 | 显示全部楼层
要消防认证,你这个是非标,
     
发表于 2021-7-7 10:24:38 | 显示全部楼层
集中控制型只能由应急照明控制器控制。
     
 楼主| 发表于 2021-7-7 10:51:49 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-7-7 10:24
集中控制型只能由应急照明控制器控制。

此系统为非集中控制系统
     
发表于 2021-7-7 10:53:12 | 显示全部楼层
还是要做A型应急照明配电箱(或A型集中电源),集中控制型灯具都有地址编码的,不需要强启线了,如果是非集中控制型,直接在A型箱处接区域报警的信号联动点亮
     
发表于 2021-7-7 10:55:09 | 显示全部楼层
1182936105 发表于 2021-7-7 10:51
此系统为非集中控制系统

本工程设有FAS,应采用集中控制型应急照明系统。
     
发表于 2021-7-7 11:01:17 | 显示全部楼层
楼主的是GB51309出来之前的老做法
发表于 2021-7-26 11:34:21 | 显示全部楼层
根据GB51309-2018  6.0.4.22   2)系统中的应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱和
灯具消防产品准入制度的符合性;        使用的消防电源或消防配电箱应能在消防信息网中查询到   不能使用非标产品。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则