[问题探讨] 学校宿舍是否应该纳入应设置火灾自动报警系统的范围?

[复制链接]
     
发表于 2021-9-18 11:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。
《建筑设计防火规范》正在征求意见,8.4.1应设置火灾自动报警系统的建筑或场所中未列入学校宿舍(特别是高校宿舍),根据个人在网上看到资料,高校宿舍是火灾高发的场所之一,澎湃新闻这一则报道(@中国消防的数据来源应该可信吧,链接见后 5年,全国发生学生宿舍火灾2314起?@中国消防,发布最全预防做法_政务_澎湃新闻-The Paper  https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_5264421)更说明了学校宿舍设置火警系统非常必要,个人建议把学校宿舍(高校宿舍)纳入应设置火灾自动报警系统的范围,欢迎各路好手就此问题发表自己的高见。
发表于 2021-9-18 11:21:25 | 显示全部楼层
我们刚做了个高校宿舍,坚决做了火灾报警
     
 楼主| 发表于 2021-9-18 11:22:05 | 显示全部楼层
补充一下,“5年,全国发生学生宿舍火灾2314起”CCTV13有报道,数据可信。
     
 楼主| 发表于 2021-9-18 11:27:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-18 11:21
我们刚做了个高校宿舍,坚决做了火灾报警

谢谢回复!
我们这边有个大学城,几所学校中只有一个学校(宿舍是高层)有设,在方案初审时建议甲方和设计单位考虑宿舍设火警系统,好像没有人愿意多花这个钱。
     
发表于 2021-9-18 11:45:20 | 显示全部楼层
高校宿舍我们都做,中小学没做
     
 楼主| 发表于 2021-9-18 11:48:54 | 显示全部楼层
谢谢回复!
我也是倾向于高校宿舍才设,高中及以下宿舍相对还是比较好管理,火灾发生概率较低。
发表于 2021-9-18 11:50:24 | 显示全部楼层
有个实施指南,可以参考
lADPD3zUOz0QszPNBhjNAs8_719_1560.jpg
lADPD26eQKn667HNBhjNAs8_719_1560.jpg
     
 楼主| 发表于 2021-9-18 12:00:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-18 11:50
有个实施指南,可以参考

谢谢!还真没看这本资料。
《建筑设计防火规范》(征求意见稿)这次修改把旅馆建筑全部纳入火警系统设置范围,可惜高校宿舍没有纳入。
     
发表于 2021-9-18 16:02:39 | 显示全部楼层
宿舍是要参照旅馆建筑的规定。
     
发表于 2021-9-18 16:26:38 | 显示全部楼层
还是建议设置,宿舍内电器太多,还有抽烟的,火灾隐患大。
发表于 2021-9-18 16:38:20 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2021-9-18 16:02
宿舍是要参照旅馆建筑的规定。

建规5.1.1的条文解释,和旅馆要求不一样
     
发表于 2022-5-7 17:59:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-18 11:21
我们刚做了个高校宿舍,坚决做了火灾报警

请问下你们当时的烟感探头有设置在学生宿舍房间里吗?我看有的图纸只是在走道里设烟感,宿舍房间内却不设,这个有什么标准可依吗?
     
发表于 2022-5-7 23:22:37 | 显示全部楼层
这个问题早前听专家解释过。就是全国学校太多了,地方贫富差别太大,如学校都要安装自动报警系统,地方财政负担太大,所以是有意把学校不加进去的。
     
 楼主| 发表于 2022-5-8 09:19:05 | 显示全部楼层
y604001660 发表于 2022-5-7 17:59
请问下你们当时的烟感探头有设置在学生宿舍房间里吗?我看有的图纸只是在走道里设烟感,宿舍房间内却不设 ...

只在通道设烟感即不合理也不满足规范要求。
宿舍楼火灾绝大多数起火点在宿舍内,在宿舍内设探测器才能起到早期发现火灾的作用。
从规范的角度考虑,既然宿舍楼作为火警保护范围,按照GB50116第6.2.2条第一款,也应该每间宿舍设探测器。
     
发表于 2022-5-8 09:55:50 | 显示全部楼层
我觉得做设计最前提是你得有设计依据,既然规范没有提及说宿舍楼应设置火灾自动报警系统,那么你想做的话必须有话语权才行,碰到懂行的甲方能理解设计,可能不会难为你,遇见不懂行的就问你规范依据咋办
回复 鲜花 1 鸡蛋 0