账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8288|回复: 13

关于建筑电气2007年第六期"导线分流器、电缆分线盒......"文章的疑问?

[复制链接]
发表于 2007-6-29 18:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>今天有人问我用过“导线分流器”没有,据说:2007年第六期有一篇文章“导线分流器、电缆分线盒与其它分支方式比较”的文章。介绍了导线分流器是如何的好,电缆穿刺线夹如何的有问题,不能用。于是我打开此文章拜读了一下,个人感觉,广告味挺浓,而理由不充分。现就文中观点谈一下自己的看法:</P>
<P>1、文中说“电缆穿刺线夹为上世纪60年代产品”,从法国TTD穿刺线夹的介绍来看,其在国外已经应用了30年,能否理解为亿是成熟产品。而“导线分流器”为国内现在自研产品,是否已成熟?</P>
<P>2、文中说“穿刺线夹为点接触”,但我们知道应是多面刺入导体内,并且产品资料中明确其连接处发热比正常导体发热低,如果是怎样,穿刺线夹应当是可靠接触的。“导线分流器”提出其是面接触,可大家知道,面接触实际在显微镜下看,均是多点接触,是否比有一定的力矩刺入更可靠?</P>
<P>3、文中提出的不能用于YJV电缆,原因是YJV电缆硬度高。这有点奇怪了,是金属硬度高还是YJV外皮硬度高?穿刺线夹的穿刺需达到一定行程才算可靠,如果行程已达到规定要求,而说它还没有穿透电缆外皮,可能吗?</P>
<P>4、文中提到穿刺线夹工作温度不低于5度,因为它不能穿YJV电缆,而VV电缆工作温度应大于5度。逻辑关系有误吧?低于5度不能用,那北京能把穿刺线夹用于《北京市供电局常用材料标准》里吗?</P>
<P>5、文中提到“导线分流器”产品防护等级为IP63,而我们知道“穿刺线夹”为系列产品,包括低压、中压、埋地、防水型产品。</P>
<P>----------------------------------------------------------</P>
<P>通过以上分析:在支持国货的情况下,“导体分流器”等产品如果是符合国家相关标准的是可以用的。但是在于其他产品比较时,应客观一点,多说一说自己的产品性能,不宜随意贬低竞争对手。</P>
<P>另:其广告中的厂家网址“http://www.lyshnda.net"有误,请厂家核对。</P>
<P>声明:我不是哪个厂家的代言人,只是一个设计人员从技术上来分析此文章。</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-6-29 18:01:46 编辑过」</div>
     
发表于 2007-6-30 00:02:56 | 显示全部楼层

回复:关于建筑电气2007年第六期"导线分流器、电缆分线盒......"文章的疑问?

<P>可能一种新的产品出来了,宣传一下也是无可厚非的。也就请大家理解一下了,说白了,大家都是混口饭吃。</P>
<P>不过,现在的厂家为了推介自己的产品而贬低同类产品的事情很多了,不足为怪。</P>
<P>这么做,只是难免让人比较反感的。</P>
<P>我就奇怪了,除了贬低别人,难道没有更好的宣传手段和方式了吗?</P>
发表于 2007-6-30 22:12:50 | 显示全部楼层

回复:关于建筑电气2007年第六期"导线分流器、电缆分线盒......"文章的疑问?

<P><FONT color=#c60a00 size=2>一种炒做手段而已。。。。。。。</FONT></P>
     
发表于 2007-7-2 17:32:23 | 显示全部楼层

回复:关于建筑电气2007年第六期"导线分流器、电缆分线盒......"文章的疑问?

<P>今天才看到楼主说的文章。可惜,没有见到产品。</P>
<P>个人觉得穿刺线夹没有文中所说这么不可靠,线夹的穿刺是锯齿状的,接触面还是有一定保证的。</P>
<P>穿刺线夹和预制电缆我都用过,感觉预制电缆可靠度高些。</P>
发表于 2007-7-2 22:46:36 | 显示全部楼层

回复:关于建筑电气2007年第六期"导线分流器、电缆分线盒......"文章的疑问?

亲手摸过2种产品,凭感觉是这种分流器更结实,看着放心点,但是感觉穿刺线夹也不是这么不堪,金属力矩的应该还算可以。
     
发表于 2007-7-3 09:41:58 | 显示全部楼层

回复:关于建筑电气2007年第六期"导线分流器、电缆分线盒......"文章的疑问?

<P>没有见过分流器,看文章的介绍也没能弄清楚它的构造,只是知道它好而已。</P>
<P>我这里现在倒是还有一个线夹。呵呵~~</P>
     
发表于 2007-7-3 12:08:51 | 显示全部楼层

回复:关于建筑电气2007年第六期"导线分流器、电缆分线盒......"文章的疑问?

<P>我觉得《建筑电气》的商业性论文有蔓延之势。</P>
<P>我个人觉得商业性论文最好注以“广告”二字</P>
     
发表于 2007-7-3 22:38:52 | 显示全部楼层

回复:关于建筑电气2007年第六期"导线分流器、电缆分线盒......"文章的疑问?

<P>今天专门仔细看了那篇文章。我认为它不能算是论文,没有论文应有的结构。所以它的科学性和严谨程度就没有必要很严格了。</P>
<P>那篇文章应该就是一篇说明性质的文章,采用对比的手法,简要介绍了厂家的一种产品。在该期期刊的广告彩页,有该厂家的招商广告。</P>
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2007-7-7 09:12:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-7-7 16:34:20 | 显示全部楼层

回复:关于建筑电气2007年第六期"导线分流器、电缆分线盒......"文章的疑问?

楼上的说得对极了,我顶。
发表于 2010-7-15 23:43:53 | 显示全部楼层
文章可能存在广告嫌疑,但我个人认为也确实未必就是一定的,
我几年前也曾有过写一个和某产品有关的论文的念头
而且与厂家并无任何联系。
另外,关于穿刺线夹,国外不敢说
最起码在国内,据说在编民规的时候做过调查
确实有过不少出问题的案例,
甚至有的地区明令禁止使用。
     
发表于 2010-7-16 19:39:33 | 显示全部楼层
这样的论文最好写……
     
发表于 2010-7-16 20:59:20 | 显示全部楼层
呵呵,等有实际运用的时候,我在决定是否需要了解一下
穿刺线夹,说实话也很好用,做多的还是T接排和接线端子
     
发表于 2010-7-19 10:03:43 | 显示全部楼层
支持7楼鼻兄的说法.在读者群中也有这样的抱怨了
希望杂志社能对这事有足够的重视
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则