账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9954|回复: 8

[求助] 请教下有做过煤棚的电气设计得吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-11-5 16:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
露天煤因为环保  做了网架棚 。电气上有必须注意设置的要点吗

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-11-5 16:37:52 | 显示全部楼层
看煤品种注意防爆
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-11-5 16:47:00 | 显示全部楼层
做好防雷接地就行了
     
 楼主| 发表于 2021-11-5 16:54:28 | 显示全部楼层

是封闭煤棚了。水上做了防爆消防水炮  除尘雾炮 。电上跟消防水炮相关的自动报警是要做了。 还有就是不知道这种防爆区域怎么划分
     
 楼主| 发表于 2021-11-5 16:56:09 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-11-5 16:37
看煤品种注意防爆

煤堆的防爆区域 有比较明确的划分吗?
     
 楼主| 发表于 2021-11-5 17:13:26 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-11-5 16:37
看煤品种注意防爆

煤是一般煤,然后去处理后 成焦炭
     
发表于 2021-11-7 08:51:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 fangyuan 于 2021-11-7 09:34 编辑

说下个人建议:
1、煤棚一般都是有抓斗行车的,你要考虑行车电源和几辆行车。粉尘大,导致天车滑轨容易打火,建议采用电缆滑线。装卸师傅都比较猛,行车开的像战斗机,电缆最好带钢丝绳保护,防止拉断。同时也要考虑电缆被拉断情况下,人员顺电缆检修摸排的情况,很少在煤棚搭架子,所以,电缆最好在行车轨道正上一定高度,检修人员顺轨道伸手即可检修作业。另外,在高空一定间距设置检修平台和爬梯,大概40-50米左右,高空更换电机更换电缆干活很难的。一天上好几趟,你让检修人员爬X钢架带工具上去,真的很。。。因为粉尘环境下,师傅操作猛,导致行车故障率高,建议根据卸货分区考虑轮流检修行车的情况。防止出现要停行车电全停,无法正常卸货,门口车堵一长溜的现象。
2、煤棚内粉尘大,导致白光灯照明效果很差,建议采用黄光。灯具多布置些,光源寿命长点,要考虑减少日常高空换灯检修量,你可以想象抓斗卸煤时尘雾情况,可以说十米看不到人影。
3、煤棚一般煤的堆高有限制,防止自燃。你要考虑堆高问题。
4、煤棚进出口货车、装载机多,要考虑多角度视频监控,进门口防止眩光,门柱容易被车撞,管线尽量避开该区域。防止出现车碰撞或其它事故时追责。门外照明也要做的高一点。门外车撞到人,首先怨你照明不够,看不见。要推责,必须照明做到位。5、煤炭中含硫量高,铁皮箱根本用不住,两年就烂完了。就个人工作经历来看,煤棚算是很恶劣的工作区域,白脸进去黑脸出来,煤粉刺到皮肤内,洗都难洗。电气设备主要是防尘、其次是防止电火花泄露,建议采用塑壳或铝塑防腐防尘箱子,做好防尘防火封堵。对防爆规范没看过,是否需要防爆你查下资料吧,这个我不懂。大部分厂家行车内配电设施都是不防尘的,接触器热继空开经常烧,要考虑行车上级电源动作灵敏的情况,防止越级跳闸。
6、实在是以前在煤棚遭够罪了,多唠叨几句。

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-11-7 11:16:51 | 显示全部楼层
fangyuan 发表于 2021-11-7 08:51
说下个人建议:
1、煤棚一般都是有抓斗行车的,你要考虑行车电源和几辆行车。粉尘大,导致天车滑轨容易打 ...

好的,非常谢谢。

我的这个工程是已建成补办手续的,主要是 应对消防审查部分的。煤棚的规范还是意见稿  有些不知道怎么设置,挺多没法达到“火规”设置
     
发表于 2021-11-7 18:13:39 | 显示全部楼层
封闭煤棚的话,内部全部画成粉尘防爆区域吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则