账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9077|回复: 6

[求助] 地库进线配电箱需要做电气火灾监控吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-11-5 17:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
可否只做在变电所出线端,进线配电箱不做

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-11-5 17:27:01 | 显示全部楼层
可以,不超过300A就行
     
 楼主| 发表于 2021-11-5 17:37:07 | 显示全部楼层

请教一下,江苏建筑电气防火标准7.2.3-1 上有一条写的,建筑物采用低压进线时,电气火灾监控应设置在第一级低压配电箱进线侧,这个建筑物包含地库吗?
发表于 2021-11-5 17:40:19 | 显示全部楼层
billwanghaha 发表于 2021-11-5 17:37
请教一下,江苏建筑电气防火标准7.2.3-1 上有一条写的,建筑物采用低压进线时,电气火灾监控应设置在第一 ...

应该包括,但这个要求有片面,上面的变电所做了,这里不做,一点问题没有
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-5 18:15:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-5 17:40
应该包括,但这个要求有片面,上面的变电所做了,这里不做,一点问题没有

我们一般做图变电所都是电力设计院做的,如果在变电所做电气火灾监控,那建筑设计阶段就不需要做电气火灾监控,但是不做又要被提,不知道怎么办了
     
发表于 2021-11-6 16:14:43 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2021-11-5 18:15
我们一般做图变电所都是电力设计院做的,如果在变电所做电气火灾监控,那建筑设计阶段就不需要做电气火灾 ...

标注一下在变电所做就可以了
发表于 2021-11-8 08:46:56 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2021-11-5 18:15
我们一般做图变电所都是电力设计院做的,如果在变电所做电气火灾监控,那建筑设计阶段就不需要做电气火灾 ...

变电所做,方便接线,方便维护,造价也低,尽量在变电所做好一些
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则