[复制链接]
     
发表于 2021-11-17 10:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 雷风zy 于 2021-11-17 11:16 编辑

一个酒吧消防改造报了图审,内部值班室有火灾报警主机和排烟风机,原来采用的是无卤低烟耐火电缆穿金属管敷设供电,审图老师提了一下消防配电要用矿物绝缘电缆满足供电时间:

4.消防配电线路未采用矿物绝缘类电缆,不满足火灾时连续供电时间,不符合 GB51348-2019 第 13.7.16 条。

想请教一下各位大佬,按照防火规范10.1.10条,电缆暗敷30mm墙内,或者穿金属管敷设,都能满足火灾时连续供电的要求吧

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-11-17 11:01:28 | 显示全部楼层
4.消防配电线路未采用矿物绝缘类电缆,不满足火灾时连续供电时间,不符合 GB51348-2019 第 13.7.16 条。

是不是图纸没标示清楚或者审图老师看错了,或者把条文抄一遍
发表于 2021-11-17 11:09:21 | 显示全部楼层
像这种小建筑,排烟系统只要保证时间是30分钟,普通耐火电缆的时间都满足要求,何况还穿钢管保护
     
 楼主| 发表于 2021-11-17 11:17:12 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2021-11-17 11:01
4.消防配电线路未采用矿物绝缘类电缆,不满足火灾时连续供电时间,不符合 GB51348-2019 第 13.7.16 条。

...

不好意思,最近上头了,原来是采用的是无卤低烟耐火电缆
     
 楼主| 发表于 2021-11-17 11:21:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-17 11:09
像这种小建筑,排烟系统只要保证时间是30分钟,普通耐火电缆的时间都满足要求,何况还穿钢管保护

不好意思啊 树总,最近上头了,笔误修改了,我们原来是采用的是无卤低烟耐火电缆,穿金属管的,内部有个消防控制室,按照新民规的这条,消控室要180分钟,不过想来耐火电缆加穿管也应该能满足吧
     
 楼主| 发表于 2021-11-17 11:26:31 | 显示全部楼层
新民规实施指南的解释
微信图片_20211117112250.jpg
     
 楼主| 发表于 2021-11-17 11:27:35 | 显示全部楼层
看来以后消防干线还是直接无差别矿物绝缘电缆比较省事
     
发表于 2021-11-18 08:22:56 | 显示全部楼层
表13.7.16里面火灾自动报警装置180分钟后面的括号里面不是还有120分钟吗,建筑火灾延续时间2小时的是采用120分钟
     
发表于 2021-11-18 08:33:15 | 显示全部楼层
据说目前市场上只有BTTZ  BTTRZ 才可以满足3小时耐火时间
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-11-18 08:38:16 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-11-18 08:33
据说目前市场上只有BTTZ  BTTRZ 才可以满足3小时耐火时间

原来如此,受教了
     
发表于 2021-11-18 10:04:06 | 显示全部楼层
试想一下,消防控制室都着火了,矿物绝缘电缆还有意义???消防设备能坚持3h?坚持3h的意义何在???
     
发表于 2021-11-18 10:17:55 | 显示全部楼层
3h还是2h要根水专业提供的消防水泵运行时间来确定王金元“消防配电线路布线可靠性”中提到采用750℃、1.5h的耐火电缆在1.5h的金属耐火电缆槽盒中敷设,不能确定能否保证3h的消防设备可靠供电,规范也没有推荐这样做,所以选择矿物绝缘电缆保证3h
     
 楼主| 发表于 2021-11-18 16:09:56 | 显示全部楼层
bais 发表于 2021-11-18 10:17
3h还是2h要根水专业提供的消防水泵运行时间来确定王金元“消防配电线路布线可靠性”中提到采用750℃、1.5h ...

原来如此,受教了
     
发表于 2021-11-19 09:18:12 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2021-11-18 10:04
试想一下,消防控制室都着火了,矿物绝缘电缆还有意义???消防设备能坚持3h?坚持3h的意义何在???

不是这样理解的,供消控室电源的电缆路由上肯定经过其他区域,那么其他区域发生火灾时不能影响消控室的供电
     
发表于 2021-11-19 10:33:03 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2021-11-19 09:18
不是这样理解的,供消控室电源的电缆路由上肯定经过其他区域,那么其他区域发生火灾时不能影响消控室的供 ...

我理解错了,我以为审图机构要求消控室配电箱到报警主机采用矿物绝缘电缆!