账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5245|回复: 11

[问题探讨] 带剩余电流保护功能的断路器一定要4P或者2P的么

[复制链接]
     
发表于 2021-11-18 10:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
带剩余电流保护功能的断路器一定要4P或者2P的么,配电用的带剩余电流保护功能的断路器是否可以用3P+漏电保护模块,检测三相+N线电流

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-11-18 11:20:20 | 显示全部楼层
有N线的系统,N线要穿进去
发表于 2021-11-18 11:30:42 | 显示全部楼层
电源进线处,PEN重复接地,不需要4P
发表于 2021-11-18 11:37:44 | 显示全部楼层
这是王老的文章参考

王厚余:漏电保护器应用中的几个问题.pdf

347.42 KB, 下载次数: 97, 下载积分: E币 -5

     
 楼主| 发表于 2021-11-18 14:53:43 | 显示全部楼层
感谢各位大佬的解答
     
发表于 2021-11-18 16:16:35 | 显示全部楼层
笔走龙蛇 发表于 2021-11-18 14:53
感谢各位大佬的解答

建议:
1、查19DX101-1图集5-5页,有具体图示。
2、查知名厂家样本,看内部结构图示。
     
发表于 2021-11-18 16:17:40 | 显示全部楼层
新民标规定,应能断开被保护回路的所有带电导体。
     
发表于 2021-11-18 17:10:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2021-11-18 17:18 编辑

RCD的“极”和“电流回路”是两个不同概念,电流回路指RCD中与外电路相连接的一个电流通道,极指有开关触点的电流回路。RCD的电流回路数必须等于带电导体数,这样才有可能测得剩余电流。因此3P断路器加漏电附件的方案原理上就不可行,因为它只能提供3个电流回路,不满足测量剩余电流的条件。除非漏电附件能提供4个电流回路。
     
发表于 2021-11-18 17:13:18 | 显示全部楼层
新民标要求RCD切断所有带电导体,但这不是原理问题。欧盟国家有很多采用3极四电流回路的RCD,这种RCD仍需接入N导体。
     
发表于 2021-11-18 17:15:37 | 显示全部楼层
因此从原理来看,应该说:RCD必须采用4电流回路或2电流回路的开关电器。
     
发表于 2021-11-19 11:11:06 | 显示全部楼层
QQ截图20211119110859.jpg
     
发表于 2021-11-20 09:42:59 | 显示全部楼层
L线和N线是要穿过RCD的剩余电流互感器,是剩余电流互感器在检测电流
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则