账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27501|回复: 46

[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

[复制链接]
     
发表于 2007-7-10 10:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>关于发电机和电动机二者功率的关系:</P>
<P>我只看到了几篇关于这个的文章:</P>
<P>1、《建筑电气》1994年第4期《柴油发电机组在高层建筑中的应用》;</P>
<P>2、《建筑电气》1996年第3期《高层建筑中柴油发电机组的选择与设置》;</P>
<P>3、《建筑电气》1997年第4期《发电机容量和型式的选择》;</P>
<P>4、《建筑电气》2004年第5期《浅谈柴油发电机组容量的选择》。</P>
<P>在这些文章中,对发电机组的容量与电动机启动方式做了比较和探讨。</P>
<P>还有,丁明往和汤继东编著的《高层建筑电气工程》中,有关于二者容量之间的关系的阐述。以上四篇文章基本上都以该书的公式为基础展开的探索。</P>
<P>在发电机和电动机的容量关系上,他们都提到了一个电压降的问题,并以此作为发电机容量选择的基础,我个人认为吧,变压器的选择应该可以参考发电机的选择,以电压降为基础做出换算。</P>
<P>我认为吧:电动机直接启动,变压器的容量应该比电动机大,应该按照电动机的启动容量选择。</P>
<P>一家之言,供大家参考,不到之处,算是抛砖引玉。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2007-7-10 12:16:16 编辑过」</div>
     
发表于 2007-7-10 12:14:10 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进!

本帖最后由 大鼻山 于 2010-9-15 16:13 编辑

<P>绝大多数论文都是泛泛而谈,未能深入探讨。以下是本人在网易电气发表过的发电机论文:</P>
     
发表于 2007-7-10 12:14:27 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进!

本帖最后由 大鼻山 于 2010-9-15 16:12 编辑

值得探讨。
     
发表于 2007-7-10 12:15:45 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进!

PS:上述文章写于8年前(大约是1999年)。
     
 楼主| 发表于 2007-7-10 13:10:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<P>大鼻山,别人的论文你都看过了?也就是我说的那些。</P>
<P>呵呵,你说人家没有深入探讨,可是你们的结论都是一样的。</P>
<P>这论文我在《建筑电气》没得见过,应该是在别的地方发表的了。</P>
     
发表于 2007-7-10 13:40:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2007-7-10 15:46:35 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<P>大鼻山的论文为大家提供了一个计算软件。</P>
<P>大鼻山,上传这个软件供大家使用吧。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-10 19:50:15 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<P>大鼻山,按照老诚的说法,变压器和发电机在对电动机全压启动供电时,所要的倍数是差不多的。</P>
<P>按照额定容量的5倍左右选。</P>
<P>要是按照启动容量,可能大于启动容量就可以了吧?</P>
     
发表于 2007-7-11 13:10:27 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

本帖最后由 大鼻山 于 2010-9-15 16:14 编辑

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-7-10 13:10:26</I>)的发言<BR>
<P>大鼻山,别人的论文你都看过了?也就是我说的那些。</P>
<P>呵呵,你说人家没有深入探讨,可是你们的结论都是一样的。</P>
<P>这论文我在《建筑电气》没得见过,应该是在别的地方发表的了。</P></DIV>
<P><BR>1、从1994年到2007年的《建筑电气》我都有;他们的观点我都一清二楚。但毫不客气地说,行文深度稍显欠缺,浅尝辄止、人云亦云的成分浓厚。在我所看到的发电机论文中,我觉得最好的、最花费力气的应是李兴林父女2002年所写的那一篇,好像发表在北京某杂志上。好论文是需要投入大量时间和精力的,一周时间写出来的那不是论文,那是拼凑式快餐。</P>
     
发表于 2007-7-11 13:13:47 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-7-10 19:50:15</I>)的发言<BR>
<P>大鼻山,按照老诚的说法,变压器和发电机在对电动机全压启动供电时,所要的倍数是差不多的。</P>
<P>按照额定容量的5倍左右选。</P>
<P>要是按照启动容量,可能大于启动容量就可以了吧?</P><BR></DIV>
<P><BR>有极大的不同。</P>
<P>直接启动时,发电机至少取5倍电动机额定容量;而变压器仅取1.5倍还绰绰有余。<BR></P>
     
发表于 2007-7-11 13:16:37 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-7-10 13:10:26</I>)的发言<BR>

<P>呵呵,你说人家没有深入探讨,可是你们的结论都是一样的。</P>
</DIV><BR>他们的结论基本都是抄教科书的,而只有我的结论是有理有据、以理服人。<BR>而且我跟他们的观点并非完全相同。
     
 楼主| 发表于 2007-7-11 13:26:18 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<P>哈哈哈,那就按你说的吧。</P>
<P>电动机启动的问题,我想我搞清楚了,在那边的回帖有。大鼻山,你有点马后炮了。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-11 13:28:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-7-11 13:13:47</I>)的发言<BR>
<BR></P></DIV>
<P>变压器-电动机配电时:</P>
<P>1、如果母排上还有别的设备,就是5倍额定容量;</P>
<P>2、没有别的设备了,就是启动容量,约1.5倍额定容量。<BR></P>
     
发表于 2007-7-12 12:34:10 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-7-11 13:28:29</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote> </DIV>
<P>变压器-电动机配电时:</P>
<P>1、如果母排上还有别的设备,就是5倍额定容量;</P>
<P>2、没有别的设备了,就是启动容量,约1.5倍额定容量。<BR></P></DIV><BR><BR>如果其他设备容量占最大单台设备容量的百分之一呢?千分之一呢?
     
 楼主| 发表于 2007-7-12 13:25:04 | 显示全部楼层

回复:[讨论]Desy,请进(发电机问题)!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-7-12 12:34:10</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-7-11 13:28:29</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote></DIV>
<P>变压器-电动机配电时:</P>
<P>1、如果母排上还有别的设备,就是5倍额定容量;</P>
<P>2、没有别的设备了,就是启动容量,约1.5倍额定容量。<BR></P></DIV><BR><BR>如果其他设备容量占最大单台设备容量的百分之一呢?千分之一呢?</DIV>
<P>大鼻山,我答你都困。</P>
<P>要钻牛角尖你自己去钻。[em1]<BR><BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则