请教论坛大佬,现有一个饲料厂,要求画爆炸危险区域,求教粉尘环境能画爆炸危险区域吗?如果能画的话,怎么画?需要参考哪些规范?
     
发表于 2021-12-14 11:58:25 | 显示全部楼层
根据《爆规》GB50058画啊
     
发表于 2021-12-14 16:47:13 | 显示全部楼层
之前论坛有讨论过,可以看下。简述爆炸危险区域的画法 http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... 1&fromuid=71246 (出处: 建筑电气论坛-Building Electricity)
     
发表于 2021-12-14 20:20:31 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2021-12-14 16:47
之前论坛有讨论过,可以看下。简述爆炸危险区域的画法 http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthr ...

老哥,这个帖子是气体爆炸分区画法,不适用于粉尘。
     
发表于 2021-12-15 08:47:45 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-12-14 20:20
老哥,这个帖子是气体爆炸分区画法,不适用于粉尘。

哈哈,发帖人来说了
     
发表于 2021-12-15 09:57:32 | 显示全部楼层
你看附录D是不是粉尘危险区域划分
     
发表于 2023-4-24 15:29:39 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-12-14 11:58
根据《爆规》GB50058画啊

舟兄,请教 您这边粉尘爆炸一般怎么判定要划分的,车间使用丙类粉末原料就要画么?有什么判定条件,仓库存储丙类粉末原料这种没必要画吧?
     
发表于 2023-4-24 17:29:12 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-4-24 15:29
舟兄,请教 您这边粉尘爆炸一般怎么判定要划分的,车间使用丙类粉末原料就要画么?有什么判定条件,仓库 ...

得看这种可燃粉尘能否悬浮在空气中,像面粉一样的。假如像食盐一样的晶体,那就不需要。至于仓库是否属于粉尘爆炸区域,50058和50016的规范打架了,50058需要画(P66,袋装粉料的存储间),50016说不用(条文说明,p187)
     
发表于 2023-4-24 17:48:55 | 显示全部楼层
感谢回复。您看我这样理解对否。某种粉末物料,先看它是否可燃 熔融 导电,再看它的颗粒直径,对比爆规附录E中物料的粒径范围,满足以上才考虑会爆炸。如果颗粒直径很大就不用考虑了吧。
另一种情况是爆规中没列举的物料,您这边是咋处理的。
     
发表于 2023-4-25 12:14:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2023-4-25 12:17 编辑
糖豆粑粑 发表于 2023-4-24 17:48
感谢回复。您看我这样理解对否。某种粉末物料,先看它是否可燃 熔融 导电,再看它的颗粒直径,对比爆规附录 ...

爆规中没有列举的物料,我一般选ExtD A21 IP65 T135℃对于是否属于粉尘爆炸,最好有现场实际经验,假如生产时,现场就是干干净净的,那设备外部空间就不需要画爆炸分区。如果生产时,空气中漂浮着粉末,那就得画了。
     
发表于 2023-4-25 15:12:47 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-4-25 12:14
爆规中没有列举的物料,我一般选ExtD A21 IP65 T135℃对于是否属于粉尘爆炸,最好有现场实际经验,假如生 ...

好的。感谢回复
     
发表于 2023-4-25 15:30:31 | 显示全部楼层

不客气
     
发表于 2024-1-12 15:46:11 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-4-25 12:14
爆规中没有列举的物料,我一般选ExtD A21 IP65 T135℃对于是否属于粉尘爆炸,最好有现场实际经验,假如生 ...

设备外部干净,生产设备内部有粉尘危险区域的这种。照明 事故风机也选用粉尘防爆的吗?
     
发表于 2024-1-12 16:24:42 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2024-1-12 15:46
设备外部干净,生产设备内部有粉尘危险区域的这种。照明 事故风机也选用粉尘防爆的吗?

事故风机什么时候开启?如果不是为了清理粉尘,我觉得风机、照明都不用防爆
     
发表于 2024-1-14 14:44:13 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-1-12 16:24
事故风机什么时候开启?如果不是为了清理粉尘,我觉得风机、照明都不用防爆

事故风机应该是生产时开启吧,投料口设置专门的除尘装置。还有就是麻烦问下可燃气体和粉尘双重防爆的设备好买到吗?