账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16876|回复: 21

[求助] 配电箱的位置

[复制链接]
     
发表于 2021-12-22 11:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:户内的配电箱(类似公寓建筑)是否可以设置在冰箱旁边呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-12-22 11:16:16 | 显示全部楼层
分户箱没有说不能设置在冰箱旁啊,就是注意安装高度吧。
发表于 2021-12-22 14:36:27 | 显示全部楼层
楼主是不是想说冰箱后面
     
发表于 2021-12-23 08:00:56 | 显示全部楼层
不宜设置在冰箱后面
     
发表于 2021-12-23 10:19:57 | 显示全部楼层
先删除冰箱啊
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-23 10:27:24 | 显示全部楼层
冰箱能设在配电箱旁边吗?
     
 楼主| 发表于 2021-12-23 11:46:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-12-23 08:00
不宜设置在冰箱后面

请问冰箱侧面呢?
     
发表于 2021-12-23 11:56:58 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-12-23 11:46
请问冰箱侧面呢?

我家冰箱有750mm深,1.8m高,反正我够不着上面的配电箱
     
发表于 2021-12-23 14:03:01 | 显示全部楼层
不好,感觉不合理就没一个其它地方了吗
     
发表于 2021-12-23 16:27:06 | 显示全部楼层
为什么要在冰箱旁边?入户门上方不行吗?
     
发表于 2021-12-24 10:10:16 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2021-12-23 16:27
为什么要在冰箱旁边?入户门上方不行吗?

入户门上方,管线施工的时候怕是要做哭。
     
发表于 2021-12-24 15:42:25 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2021-12-24 10:10
入户门上方,管线施工的时候怕是要做哭。

施工中入户门上方、旁边多的是。冰箱一般在厨房里,进户线进厨房的还没见过
     
 楼主| 发表于 2021-12-26 14:54:07 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2021-12-24 15:42
施工中入户门上方、旁边多的是。冰箱一般在厨房里,进户线进厨房的还没见过

就是类似只有一间房的公寓(面积大小大概就是一间两人间的病房),在进门处设置了简易的厨房,装修的把我放配电箱的位置设置了冰箱,一间房内就那么点地方,也就其他更合适的位置了。
     
发表于 2021-12-26 15:06:55 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-12-26 14:54
就是类似只有一间房的公寓(面积大小大概就是一间两人间的病房),在进门处设置了简易的厨房,装修的把我 ...

这种没什么好办法,就是经常没地方放。

我设户箱的原则:
不应设置在以下墙面:外墙、卫生间、电梯井道
不宜设置在以下墙面:分户墙、厨房
把上面这些不应+不宜都排除的话,有些户箱可能就得放在客厅电视墙上了。。。
     
 楼主| 发表于 2021-12-26 18:09:57 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-12-26 15:06
这种没什么好办法,就是经常没地方放。

我设户箱的原则:

是呀,就是这种情况了,放电视墙上感觉会被业主骂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则