账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10897|回复: 15

[求助] 22KW的水泵如果直接用柴发供电,直接启动的话需要多大的柴油发电?

[复制链接]
     
发表于 2022-1-20 17:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大佬,22KW的水泵如果直接用柴发供电,直接启动的话需要多大容量的柴油发电?
     
发表于 2022-1-20 17:50:42 | 显示全部楼层
给楼主提个建议,只要标准答案,不要技术原理,不是好的技术成长路径。22kW问到了,下次碰到45kW又怎么办?
     
发表于 2022-1-20 17:53:45 | 显示全部楼层
我的建议是楼主换个提法,可能对自己帮助更大一些。
     
发表于 2022-1-21 08:30:53 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-1-20 17:53
我的建议是楼主换个提法,可能对自己帮助更大一些。

授人以渔,佩服佩服
     
发表于 2022-1-21 08:32:44 | 显示全部楼层
可以参考《民规》条文解释6.1.3和图集12SDX101-2民用建筑电气设计计算及示例,P1-15。
发表于 2022-1-21 08:42:57 | 显示全部楼层
有个表可以参考一下
发电机启动倍数2.png
     
发表于 2022-1-21 10:01:29 | 显示全部楼层

树总您好,请问这个表是出自哪里?
     
 楼主| 发表于 2022-1-21 11:16:25 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-1-21 08:32
可以参考《民规》条文解释6.1.3和图集12SDX101-2民用建筑电气设计计算及示例,P1-15。

好的,大佬,弱弱问下导致发电机最大电压降的电动机最大启动容量 该如何计算?
     
 楼主| 发表于 2022-1-21 12:03:45 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-1-20 17:50
给楼主提个建议,只要标准答案,不要技术原理,不是好的技术成长路径。22kW问到了,下次碰到45kW又怎么办?

确实如此,学到了,谢谢大佬指正
     
 楼主| 发表于 2022-1-21 12:05:41 | 显示全部楼层

谢谢树老,感谢大佬指导
     
发表于 2022-1-21 17:11:13 | 显示全部楼层
Redness 发表于 2022-1-21 11:16
好的,大佬,弱弱问下导致发电机最大电压降的电动机最大启动容量 该如何计算?

我理解的是对于你这台水泵是22×7左右吧,最好给整个星三角启动,就能再除以3了
     
发表于 2022-1-21 17:12:30 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-1-21 17:11
我理解的是对于你这台水泵是22×7左右吧,最好给整个星三角启动,就能再除以3了

启动容量就是启动电压×启动电流
     
发表于 2023-5-30 10:31:29 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-1-21 10:01
树总您好,请问这个表是出自哪里?

2009技术措施,4.2章
     
发表于 2023-5-30 10:36:36 | 显示全部楼层
阿合 发表于 2023-5-30 10:31
2009技术措施,4.2章

非常感谢!
     
发表于 2023-5-31 17:23:48 | 显示全部楼层

表格传不上来,将就看

发电机验算表格

发电机验算表格
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则