账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27854|回复: 50

[讨论]基础考试问题解答专帖

[复制链接]
发表于 2007-7-25 15:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-7-25 20:41:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-7-25 20:42:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2007-7-25 21:16:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-7-25 22:45:47 | 显示全部楼层

回复:基础考试问题专帖

诚斑,你就把过程给出来吧,说话老是说一半,I  服了 U  !
     
发表于 2007-7-26 07:47:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-7-26 10:53:09 | 显示全部楼层

回复:基础考试问题专帖

<P>楼上的,你还真的可以啊!</P>
<P>估计这里可以解高数的人不多,我不行,看看楼下的了。</P>
发表于 2007-7-26 11:19:55 | 显示全部楼层

回复:基础考试问题专帖

<DIV class=quote twffan="done">以下是引用 <B>Desy</B></FONT> 在(<I>2007-7-26 7:47:00</I>)的发言<BR>
<P>[UPLOAD=jpg,12.41,550,754,109]2007726746505.jpg[/UPLOAD]</P>
<P>高数的题,不知道大家还记不记得,我看了是完全不知道从何下手。</P></DIV>
<P>把Xo带入,可求出f''(Xo),对其正负进行分析,可知其大于0,</P>
<P>对于一个函数(有限制条件),且满足这两个条件f ' (Xo)=0 ,f '' (Xo)&gt;0,可判定该极值为极小值。</P>
<P>但要注意不是最小值。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 wosuwoxing 在 2007-7-26 13:00:52 编辑过」</div>
     
发表于 2007-7-26 11:26:10 | 显示全部楼层

回复:基础考试问题专帖

晕!WO斑,你还真的是深不可测啊!
发表于 2007-7-26 13:03:06 | 显示全部楼层

回复:基础考试问题专帖

<P>因为是考试题,可用特殊值带入,可提高答题速度,</P>
<P>不如该例题,可令Xo=1,带入,马上就能判别出来</P>
     
发表于 2007-7-26 13:09:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-7-26 13:11:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-7-26 13:59:05 | 显示全部楼层

回复:基础考试问题专帖

<P>你要先看基本概念再做题,不然很难理解!</P>
<P>我只针对这道题说:判断Xo是否是极小值需满足下面的条件(还有其它方法,但本题使用于下面的方法):</P>
<P>1、在X0该函数有二阶导数</P>
<P>2、在X0一阶导数=0,二阶导数&gt;0,</P>
<P>该题,已经知道f ' (Xo)=0,只需要证明 ,f '' (Xo)&gt;0,</P>
<P>那就只有带入X0,利用已知条件f ' (Xo)=0来判定f '' (Xo)和0的关系,很自然的思维啊!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 wosuwoxing 在 2007-7-27 9:12:48 编辑过」</div>
     
发表于 2007-7-26 20:17:18 | 显示全部楼层

回复:基础考试问题专帖

<P>我听得云里雾里的。</P>
<P>这个我就不学了。</P>
发表于 2007-7-27 02:16:51 | 显示全部楼层

回复:基础考试问题专帖

<P>网络接线如图,发生三相短路时,Id=( D ) <BR>A)32.9925kA B)34.64kA C)57.1429kA D)60kA</P>
<P>方法:1、计算同步电机标幺值   X''*d=x'' Sj/Sr    Sj=100MVA    X''*d=0.05X100/300=0.01666666666666666</P>
<P>2个同步机标幺值相同</P>
<P>2、计算三饶组变压器电抗百分值换算为星形  : x1%=1/2(uk12%+uk13%-uk23%)=10</P>
<P>同理计算 x2%=10  x3%=0  </P>
<P>3、计算变压器标幺值:X*T=uk%XSj/100/Sr=10X100/100/60=0.166666666666666666666</P>
<P>4、画出等效图可知:总的标幺值为两路的并联关系,并且本题两路标幺值相同。 </P>
<P>X''*= (X''*d+X*T)/2=0.183333333333/2=0.091666666</P>
<P>I''*=1/X''*=10.909090909</P>
<P>Id=I''*XSj/1.732/U=10.909090909X100/1.732/10.5=59.986kA=60kA</P>
<P><BR>------------------------------------因怕麻烦,符号的上下标没有区分,请原谅。相关公式可在考试指导书里找到</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-7-27 2:19:23 编辑过」</div>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则