账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4973|回复: 8

请问这样表达可以吗

[复制链接]
     
发表于 2022-3-9 11:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据审图提议,我这样表达可以吗
QQ截图20220309111558.png
QQ截图20220309112806.png
     
发表于 2022-3-9 11:45:35 | 显示全部楼层
不行吧,挺奇怪的,进线总箱的RCD取消呗
     
发表于 2022-3-9 11:45:45 | 显示全部楼层
你直接把总进线的漏电取消就得了。
发表于 2022-3-9 15:00:56 | 显示全部楼层
上面咋搞两个断路器串起来
     
发表于 2022-3-9 15:42:25 | 显示全部楼层
还不够,消防与非消防配电装置未分开设置时:“当分开设置有困难,需要与主电源并列布置时,其分界处应设防火隔断。消防系统配电装置应有明显标志。”

我做的一个丙类仓库的应急照明被专家这么提过。
     
发表于 2022-3-10 10:32:59 | 显示全部楼层
消防与非消防从本建筑总配电箱处分开满足规范要求。
     
发表于 2022-3-21 19:54:07 | 显示全部楼层
可以这么做,不过,箱子里要加隔板。
     
发表于 2022-3-23 16:24:29 | 显示全部楼层
TN-C-S   重复接地前是TN-C  不能小于10平方
     
发表于 2022-3-23 17:24:07 | 显示全部楼层
单体项目,设一个总箱,总开关干嘛要用剩余电流保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则