账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5575|回复: 6

[规范条文] 求助各位大佬,数据中心有B+级吗

[复制链接]
     
发表于 2022-3-11 00:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,遇到一个项目,使用单位说数据中心等级是B+级,供电要求按A级,但是我在规范上只看到B级,没有看到B+级这个类别,因为A级的话柴发会大很多,建设单位不愿意,但是不做又怕达不到这个B+的要求。有没有大佬知道这个B+级在哪本规范上能找到供配电要求。谢谢。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-3-11 08:58:14 | 显示全部楼层
没有听说过B+的
     
发表于 2022-3-11 10:43:54 | 显示全部楼层
没有B+级

话说B级跟A级,如果只有2台变压器的话,没啥大区别
发表于 2022-3-11 14:32:34 | 显示全部楼层
如果是A级,发电机是不是需要设置两台(我们只做过B)
     
发表于 2022-3-11 16:44:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-11 14:32
如果是A级,发电机是不是需要设置两台(我们只做过B)

A级数据中心发电机须按N+X冗余(X=1~n),所以最少为2台(X=1)
     
 楼主| 发表于 2022-3-11 19:31:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-11 14:32
如果是A级,发电机是不是需要设置两台(我们只做过B)

我们这个项目估计得四台,近期两台,远期两台,而且建设单位已经协调好两路10kV专线了,建设单位就很不愿意,但是让使用方拿出来依据,他们也拿不出来。
     
发表于 2022-3-11 19:33:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-11 14:32
如果是A级,发电机是不是需要设置两台(我们只做过B)

需要,至少2台
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则