账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5992|回复: 6

[问题探讨] 玻璃钢线槽在爆炸危险环境中需要接地吗?

  [复制链接]
     
发表于 2022-3-23 22:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一用户现场是爆炸危险环境,化工厂甲类厂房。专家检查说,为导除静电或者电缆破皮时导除电流需要,需要在玻璃钢里加扁铁接地。请问是否真的需要这样?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-3-24 08:21:41 | 显示全部楼层
加吧,《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018,第6.2.9 金属制桥架系统应设置可靠的电气连接并接地。采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全长另敷设专用保护导体。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-3-24 10:14:39 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-3-24 08:21
加吧,《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018,第6.2.9 金属制桥架系统应设置可靠的电气连接并接地。采 ...

这个规范我也看到了,感觉不能理解为什么这样?
     
发表于 2022-3-24 11:22:14 | 显示全部楼层
fayou 发表于 2022-3-24 10:14
这个规范我也看到了,感觉不能理解为什么这样?

是挺难理解,GB348-2019第8.5.19说玻璃钢桥架可以不接地,不过这是民用规范
     
发表于 2022-3-24 11:24:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 苦瓜不苦 于 2022-3-24 11:27 编辑

应该是玻璃钢桥架支架或者桥架金属引出管需要接地。
     
 楼主| 发表于 2022-3-24 14:05:12 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-3-24 11:22
是挺难理解,GB348-2019第8.5.19说玻璃钢桥架可以不接地,不过这是民用规范

是的,我看民规说不用接的。
     
 楼主| 发表于 2022-3-24 14:06:14 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2022-3-24 11:24
应该是玻璃钢桥架支架或者桥架金属引出管需要接地。

如果是爆炸危险环境,这个积聚静电的话,是应该要导除的。破皮之说不成立。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则