账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22933|回复: 51

[问题探讨] 消防回路不设过负荷保护,配电系统图上怎样表达才算不违反强条?

  [复制链接]
     
发表于 2022-3-27 19:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,民标7.6.3“对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路,不应设置过负荷保护,”您认为配电系统图上怎样表达才算不违反强条?
如果配电系统图上断路器标注一个商品型号但未标3200字样,备注说明断路器不设过负荷或过负荷仅报警不动作,是否可判定为违反7.6.3强条?



本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-3-27 20:35:39 | 显示全部楼层
脱扣器LS/I改成I,或者文字说明,或者标MA?
发表于 2022-3-28 08:25:40 | 显示全部楼层
如果配电系统图上断路器标注一个商品型号但未标3200字样,备注说明断路器不设过负荷或过负荷仅报警不动作,是否可判定为违反7.6.3强条?
应该可以的,不违反
     
 楼主| 发表于 2022-3-28 08:33:58 | 显示全部楼层
谢谢两位的回复!
消防复查有项目因为这个被提强条,无语!
     
发表于 2022-3-28 09:34:15 | 显示全部楼层
有些审图会要求将那句话写在图上。不管开关是否有注明或选型已选用磁脱扣

点评

单磁脱扣  发表于 2022-3-28 11:51
     
发表于 2022-3-28 10:30:57 | 显示全部楼层
有的图审是看强条有没有写入设计说明里面,看没有写就按强条提
     
 楼主| 发表于 2022-3-28 10:40:09 | 显示全部楼层
现在的问题是系统图下面文字备注了“过负荷仅报警”还提强条。
     
发表于 2022-3-28 10:50:13 | 显示全部楼层
消防动力直接3220
     
 楼主| 发表于 2022-3-28 11:03:32 | 显示全部楼层
本来施工图不可以标注断路器商品型号的,只能标注通用型号。不过现在大家都这样,住建部门也没要求施工图审查要把关,只能睁只眼闭只眼。
不管是标注商品型号还是通用型号,规范的做法应该是在断路器后面标注3200或者MA,这样就可以不用文字说明。
不过正像5#6#楼所说的,有些图审只认文字说明。
     
 楼主| 发表于 2022-3-28 11:06:43 | 显示全部楼层
现在设计图上标注的商品断路器型号五花八门,审图师也没有精力每看到一个型号就去查该型号的脱扣器配置,还是建议各位设计师在断路器后面标注3200或者MA,或者在系统图下文字说明一下。
     
 楼主| 发表于 2022-3-28 11:13:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-3-28 11:16 编辑

市面上的塑壳断路器基本上可以选配3200/3300脱扣器的,
电子脱扣器大部分还可以选择关闭,
看过一份资料某品牌电子脱扣器的长延时功能是不能关闭的(电磁脱扣功能可以关闭),
不知道有没有可关闭长延时的电子脱扣器产品?
有知道的烦请把资料发出来学习一下,跪谢!
     
发表于 2022-3-28 11:44:02 | 显示全部楼层
如果不设置过负荷会违反哪条规范?为什么一定要设置过负荷。
     
发表于 2022-3-28 11:50:08 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-28 10:40
现在的问题是系统图下面文字备注了“过负荷仅报警”还提强条。

按文字标注方式确实就是错了。应该标注“取消过负荷”或“单磁保护”。对断路器来说写“过负荷”就错,写“仅报警”大概实际也没相应报警(至消控室的)措施
     
发表于 2022-3-28 11:54:15 | 显示全部楼层
niaode_123 发表于 2022-3-28 10:30
有的图审是看强条有没有写入设计说明里面,看没有写就按强条提

审图要查是否实质性违反强条。如果设计图纸已经体现了的即便设计说明没有也不应按强条提(可以建议补充说明)。如果仅仅设计说明写了而实际设计没做到,是否按强条提都行(严就按,宽容一点就不按)
     
发表于 2022-3-28 11:58:05 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-3-28 11:54
审图要查是否实质性违反强条。如果设计图纸已经体现了的即便设计说明没有也不应按强条提(可以建议补充说 ...

但是实际上,现在审图经常是要求设计人员把设计说明写成强条汇编,只要不写就给强条
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则