账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17102|回复: 27

[规范条文] TN-C-S中首端采用四极框架断路器有没有问题

[复制链接]
     
发表于 2022-3-29 10:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
由于单母线分段接线的变电所,视为单电源和多电源存在争议。那么退一步,如果只有一台配电变压器,由变电所,向另一栋建筑配电,采用TN-C-S系统。有以下两点需要确认:
1、此种情况下,TN-C-S是否可以看做,一个TN-C和一个TN-S系统的组合?
2、变压器低压侧接入400V开关柜的总进线框架断路器,采用四极是否违反GB51348的7.5.2强条?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2022-3-29 10:58:27 | 显示全部楼层
个人认为:任何TN-C-S都是这种组合;GB51348关于四极断路器的使用,条款存在明显问题,与其他规范相比,存在明显缺陷。即便如此,GB51348也只是说TN-C-S中的转换开关应用四极,做了保护伞;如果没有转换开关呢?继续使用四极,是否违反规范
     
 楼主| 发表于 2022-3-29 10:59:47 | 显示全部楼层
四极断零,到底是厂家的设备问题,还是设计院需要考虑的问题。
发表于 2022-3-29 11:42:34 | 显示全部楼层
出线采用TN-C-S系统,开关不能采用4P
发表于 2022-3-29 11:43:07 | 显示全部楼层
GB51348关于四极断路器的使用,条款是有问题
     
 楼主| 发表于 2022-3-29 12:07:45 | 显示全部楼层
我查阅了供配电规范,低压配电规范,这多年一直都在修编,都把应使用四极断路器的情况进行了压缩,说话更加谨慎;唯有GB51348坚持TN-C-S,TN-S的转换开关应采用四极,但是12.4.11及条文解释,又明确认可采用三极断路器的做法,这完全是前后矛盾,严重影响了该规范的严肃性。为了解决杂散电流,并不是只有四极断路器才可以解决;四极断路器少用慎用,不得不用的时候就要坚决使用。很好奇,为什么没有设计单位书面去质疑这个条款?
     
 楼主| 发表于 2022-3-29 12:36:20 | 显示全部楼层
增加我的附图。欢迎讨论
1648528396(1).png
     
发表于 2022-3-29 15:52:07 | 显示全部楼层
四级开关岂不得断开PE线
     
 楼主| 发表于 2022-3-29 16:21:22 | 显示全部楼层
7.5.2害人不浅
     
发表于 2022-3-29 17:38:00 | 显示全部楼层
1、此种情况下,可以看作是一个TN-C和一个TN-S系统的组合。
2、采用TN-C-S系统变压器低压侧,总进线框架断路器不能采用4P。
     
发表于 2022-3-31 22:47:22 | 显示全部楼层
mademing 发表于 2022-3-29 12:36
增加我的附图。欢迎讨论

这种图是错的,TN-C-S系统与TN-S系统双电源转换时,TN-C-S进入转换开关前要把PEN线分成N与PE。规范要求4级开关没问题,是设计没弄清如何行转换。
     
 楼主| 发表于 2022-4-2 11:46:42 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-3-31 22:47
这种图是错的,TN-C-S系统与TN-S系统双电源转换时,TN-C-S进入转换开关前要把PEN线分成N与PE。规范要求4 ...

转换部分是有错误,应该PEN先接PE。我主要表达的是前面的部分,四极是否切断了PEN
     
发表于 2022-4-2 12:39:05 | 显示全部楼层
mademing 发表于 2022-4-2 11:46
转换部分是有错误,应该PEN先接PE。我主要表达的是前面的部分,四极是否切断了PEN

别急着下结论,所谓TN-C-S用4P是下图这样子用的,不是你说的那样。
多电源一点接地用4P.png
     
发表于 2022-4-2 13:45:30 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-4-2 12:39
别急着下结论,所谓TN-C-S用4P是下图这样子用的,不是你说的那样。

楼上你这个引出线也有点问题吧。你这个应该说是TN-S系统了吧,馈线已经是5根线。
     
发表于 2022-4-2 14:49:07 | 显示全部楼层
adun1068 发表于 2022-4-2 13:45
楼上你这个引出线也有点问题吧。你这个应该说是TN-S系统了吧,馈线已经是5根线。

站内那根水平画的PE排也可以是PEN排,可以引出TN-S回路,也可以引出TN-C回路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则