关于门上方消防出口灯是否需要根据建筑完成面高度确定大型还是小型的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-4-2 10:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
近期遇到一个审图意见,如下:
车间,仓库内出口指示灯、高位安装标志灯尺寸规格(功率)及安装高度应按GB51309-2018第3.2.1.6,4.5.10,4.5.11
对于此条,审图老师认为门上方安装的出口指示灯也需要根据第3.2.1条根据完成面高度来确定采用大型、中型还是小型灯具。原设计时在疏散出口处(门正上方+200以下处)设置了小型疏散出口灯,审图认为因室内装修完成面高于3.5m了,应根据6.4.10条采用大型或中型灯具,安装高度为3~6m。
问题:对于高度大于3.5m的空间设置出口指示灯,可否在门上方200以下采用小型灯具?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-4-2 10:33:59 | 显示全部楼层
我这里也有个答疑
50C0C56F-EF78-4205-8AF3-2293AB4C8E4E.png
     
 楼主| 发表于 2022-4-2 13:12:10 | 显示全部楼层

这个看到过,但是官方发行的答疑回复里面没有这一条。
     
发表于 2022-4-6 12:06:03 | 显示全部楼层
4.5.10.2条写这么清楚,还需要什么答疑
     
发表于 2022-4-6 14:10:06 | 显示全部楼层
4.5.10.2条是考虑高大场所使用需要不能装低的因素,如果没有这种情况,灯具无需安装那么高的话,装那么大灯干嘛呢
     
发表于 2022-4-6 15:07:21 | 显示全部楼层

哪里的答疑,似乎与官方思路不一致,官方解释,标志灯规格决定于室内净高,不决定于安装高度
发表于 2022-4-6 17:12:35 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2022-4-6 15:07
哪里的答疑,似乎与官方思路不一致,官方解释,标志灯规格决定于室内净高,不决定于安装高度

是呀,这个答疑不是一样的吗
     
发表于 2022-4-6 19:06:32 | 显示全部楼层

树总说得对,这条我也问过审图专家,有的人认,有的人不认
     
发表于 2022-4-7 13:04:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-6 17:12
是呀,这个答疑不是一样的吗

也不决定于安装方式,这个答疑对于壁装的不受限制,这点不知是个人观点还是规范组的意思,似乎官方解释并不是灯具挂的高了才需要做大,而是建筑物与肉眼辨识能力的综合考虑,高大空间的壁装0.3的也要是大的,才能提高辨识率。
发表于 2022-4-7 14:30:11 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2022-4-7 13:04
也不决定于安装方式,这个答疑对于壁装的不受限制,这点不知是个人观点还是规范组的意思,似乎官方解释并 ...

那就与规范的条文解释不一样了
     
发表于 2022-4-8 16:26:17 | 显示全部楼层
江苏出文件解释,不管室内高度了,小中大什么的以灯具安装高度来,这就很明确了,跟房间高度无关
发表于 2022-4-8 16:39:01 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-4-8 16:26
江苏出文件解释,不管室内高度了,小中大什么的以灯具安装高度来,这就很明确了,跟房间高度无关

与规范的条文解释一致