账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8081|回复: 12

提醒大家:入侵报警系统工程设计规范 8月1日正式执行

[复制链接]
发表于 2007-8-1 17:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>提醒大家:入侵报警系统工程设计规范 GB50394-2007</P>
<P>8月1日正式执行</P>

<P><BR> 20078117125063.jpg </P>

<P>有5条强制性条文</P>
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2007-8-2 11:20:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-8-2 12:59:40 | 显示全部楼层

回复:提醒大家:入侵报警系统工程设计规范 8月1日正式执行

电气越来越多。
     
发表于 2007-8-2 20:52:46 | 显示全部楼层

回复:提醒大家:入侵报警系统工程设计规范 8月1日正式执行

楼主发全文上来
     
发表于 2007-8-12 10:41:02 | 显示全部楼层

回复:提醒大家:入侵报警系统工程设计规范 8月1日正式执行

楼主能不能给个下载的路径?
发表于 2007-8-15 23:48:02 | 显示全部楼层

回复:提醒大家:入侵报警系统工程设计规范 8月1日正式执行

连带也有几本相关的规范出来了,比如说监控,出入口什么的,改天我把强条部分抄上来,大伙写说明时全抄进设计说明便可以避免强条了
     
发表于 2007-8-15 23:50:06 | 显示全部楼层

回复:提醒大家:入侵报警系统工程设计规范 8月1日正式执行

<P>唉,这些规范我都没有得见到。</P>
<P>楼上的,尽快吧。</P>
<P>不知道有没有电子版的相关规范下载?</P>
发表于 2007-8-16 15:37:14 | 显示全部楼层

回复:提醒大家:入侵报警系统工程设计规范 8月1日正式执行

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG>GB50396-2007 出入口控制系统工程设计规范</STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><st1:chsdate w:st="on" Year="2007" Month="8" Day="1" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">2007-08-01</st1:chsdate>实施</STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">3.0.3</st1:chsdate> 出入口控制系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求,并经法定机构检验或认证合格。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">5.1.7</st1:chsdate>.3 当供电不正常、断电时,系统地密匙(钥匙)信息及各记录信息不得丢失。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">6.0.2</st1:chsdate>.2 采用非编码信号控制和/或驱动执行部分的管理与控制设备,必须设置于该出入口的对应受控区、同级别受控区或高级别受控区内。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">7.0.4</st1:chsdate> 执行部分的输入电缆在该出入口的对应受控区、同级别受控区或高级别受控区外的部分,应封闭保护,其保护结构的抗拉伸、抗弯折强度应不低于镀锌钢管。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">9.0.1</st1:chsdate>.2 系统必须满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。当通向疏散通道方向为防护面时,系统必须与火灾自动报警系统及其他紧急疏散系统联动,当发生火警或需要紧急疏散时,人员不使用钥匙应能迅速安全通过。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG>GB50312-2007 综合布线系统工程验收规范</STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><st1:chsdate w:st="on" Year="2007" Month="10" Day="1" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">2007-10-01</st1:chsdate>实施</STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">5.2.5</st1:chsdate> 当电缆从建筑物外面进入建筑物时,应选用适配的信号线路浪涌保护器,信号线路浪涌保护器应符合设计要求。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG>GB 50394-2007 入侵报警系统工程设计规范</STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><st1:chsdate w:st="on" Year="2007" Month="8" Day="1" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">2007-08-01</st1:chsdate>实施</STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">3.0.3</st1:chsdate> 入侵报警系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求,并经法定机构检验或认证合格。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">5.2.2</st1:chsdate> 入侵报警系统不得有漏报警</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">5.2.3</st1:chsdate></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1 紧急报警装置应设置为不可撤防状态,应有防误触发措施,被触发后应自锁。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2 当下列任何情况发生时,报警控制设备应发出声、光报警信息,报警信息应能保持到手动复位,报警信号应无丢失:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1)在设防状态下,当探测器探测到有入侵发生或触动紧急报警装置时,报警控制设备应显示出报警发生的区域或地址;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2)在设防状态下,当多路探测器同时报警(含紧急报警装置报警)时,报警控制设备应依次显示出报警发生的区域或地址。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3 报警发生后,系统应能手动复位,不应自动复位。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4 在撤防状态下,系统不应对探测器的报警状态作出响应。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">5.2.4</st1:chsdate> 防破坏及故障报警功能设计应符合下列规定:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  当下列任何情况发生时,报警控制设备上应发出声、光报警信息,报警信息应能保持到手动复位,报警信号应无丢失:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1 在设防或撤防状态下,当入侵探测器机壳被打开时。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2 在设防或撤防状态下,当报警控制其机壳被打开时。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3 在有线传输系统中,当报警信号传输线被断路、短路时。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4 在有线传输系统中,当探测器电源线被切断时。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5 当报警控制器主电源/备用电源发生故障时。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">6 在利用公共网络传输报警信号的系统中,当网络传输发生故障或信息连续阻塞超过30s时。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">9.0.1</st1:chsdate>.3 系统供电中断,恢复供电后,系统应不需要设置即能恢复原有工作状态。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG>GB 50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范</STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><st1:chsdate w:st="on" Year="2007" Month="8" Day="1" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">2007-08-01</st1:chsdate>实施</STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">3.0.3</st1:chsdate> 视频安防监控系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求,并经法定机构检验或认证合格。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">5.0.4</st1:chsdate>.3 矩阵切换和数字视频网络虚拟交换/切换模式的系统应具有系统信息存储功能,在供电中断或关机后,对所有编程信息和时间信息均应保持。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">5.0.5</st1:chsdate> 监控图像信息和声音信息应具有原始完整性。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">5.0.7</st1:chsdate>.3 系统记录的图像信息应包含图像编号/地址、记录时的时间和日期。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 han2003 在 2007-8-16 15:38:12 编辑过」</div>
     
发表于 2007-8-16 22:03:45 | 显示全部楼层

回复:提醒大家:入侵报警系统工程设计规范 8月1日正式执行

<P>哦,安防系统的内容多些。</P>
<P>都涉及安全。</P>
发表于 2007-8-21 22:37:00 | 显示全部楼层

回复:提醒大家:入侵报警系统工程设计规范 8月1日正式执行

看来没什么人关注呀
     
发表于 2007-8-21 23:24:08 | 显示全部楼层

回复:提醒大家:入侵报警系统工程设计规范 8月1日正式执行

<P>老韩,这里没人灌水的。</P>
<P>灌水不受欢迎。[em15]</P>
     
发表于 2007-8-23 17:37:06 | 显示全部楼层

回复:提醒大家:入侵报警系统工程设计规范 8月1日正式执行

<P>谁说的,一直在看,感觉这么多东西,真正要在图纸上画的真不多</P>
<P>还是写到说明里吧</P>
     
发表于 2007-8-23 21:54:20 | 显示全部楼层

回复:提醒大家:入侵报警系统工程设计规范 8月1日正式执行

<P>黑子说的对,现在智能化这块,设计院的设计内容很少,都转嫁到供应商去了,还是给他们看吧。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则