[复制链接]
     
发表于 2022-5-7 16:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lh19930615 于 2022-5-7 16:47 编辑

补充说明消防紧急广播系统的连续供电时间,必须与消防疏散指示标志照明备用电源的连续供电时间一致,详《智能建筑设计标准》GB50314-2015第4.7.6条强制性条文规定。

黑色一审意见,红色二审意见,右边是意见回复

黑色一审意见,红色二审意见,右边是意见回复

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-5-7 17:04:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2022-5-7 17:06 编辑

这条是有矛盾的  如果地上非人员密集的 应急时间用1h,而地下室如果I类车库,应急时间1.5h,那这个广播控制器时间怎么设置,买2套吗?难道广播供电时间不能大于应急时间
     
发表于 2022-5-7 19:58:08 | 显示全部楼层
留个爪 看看先 到底要设置好
     
发表于 2022-5-8 11:07:48 | 显示全部楼层
这个规范条文用词不够严谨,
从条文说明的意思看只要应急广播的时间不低于应急照明持续时间就行了。
审查师提这种问题有两种可能,一种是自己对规范条文字面意思的理解,这个有点教条。
另一种是为了自保,避免监督检查别人提意见,说是违反强条,这个很无奈!
     
发表于 2022-5-11 10:26:34 | 显示全部楼层
火规中10.1.5规定的蓄电池供电3h的要求,此蓄电池确实不包括应急广播的放、扩设备的供电负荷,这点审图师意见是对的。但GB50314-2015把指的备用电源并不要求一定是蓄电池,所以当消控室使用双电源供电时,已满足供电时间要求。另外,使用柴发作备用电源时,建议还带15min的UPS。
     
 楼主| 发表于 2022-5-11 10:41:21 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-5-11 10:26
火规中10.1.5规定的蓄电池供电3h的要求,此蓄电池确实不包括应急广播的放、扩设备的供电负荷,这点审图师意 ...

目前做法是,消防双电源设置UPS 30min,满足转换时间;火警系统自带蓄电池,还有发电机做备用市电;那么我的消防应急广播备用时间算30还是180还是发电机的运行时间;另外请问有没有应急广播主机自带蓄电池做法?
     
发表于 2022-6-22 19:04:41 | 显示全部楼层
这里应该是不少于应急疏散照明系统的备用电池时间。
之前看过小型项目,火灾自动报警系统所有的主机设备包括广播,就设在一个立柜内,共用一个UPS蓄电池,蓄电池时间不少于应急疏散照明系统的时间。
如果是单独的背景音乐系统兼作消防广播,那估计要设蓄电池了