账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6437|回复: 12

[求助] 无消防控制室的干式消火栓系统控制

[复制链接]
     
发表于 2022-5-24 20:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一栋丙类厂房,水暖设置了干式消火栓,在厂房内设置了两个电磁快开阀,电磁快开阀为24V功率12W。是否可以用消火栓敲击开关直接给电磁快开阀连接并供电?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-5-25 08:27:07 | 显示全部楼层
24V的估计不得行吧
发表于 2022-5-25 09:26:17 | 显示全部楼层
消火栓敲击开关直接给电磁快开阀连接,这是必须的
发表于 2022-5-25 09:26:49 | 显示全部楼层
但是供电是不行的,没有24V电源
发表于 2022-5-25 09:27:21 | 显示全部楼层
这种情况下,你得在阀那里加电源
发表于 2022-5-25 09:35:13 | 显示全部楼层
说白了,就是把消火栓按钮启动消防泵的那一套东西拿到了启动阀
     
 楼主| 发表于 2022-5-25 14:27:57 | 显示全部楼层
heiban 发表于 2022-5-25 08:27
24V的估计不得行吧

水专业提的条件就是24V
     
 楼主| 发表于 2022-5-25 14:29:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-25 09:26
但是供电是不行的,没有24V电源

我加了一个220转DC24的箱子
发表于 2022-5-25 14:35:24 | 显示全部楼层
不叽云 发表于 2022-5-25 14:29
我加了一个220转DC24的箱子

嗯,要引自消防电源,然后加个24V的继电器
     
 楼主| 发表于 2022-5-25 15:01:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-25 14:35
嗯,要引自消防电源,然后加个24V的继电器

| -                                                               |  +
o------继电器1----| ----消火栓按钮常开触点1-N---- -o
|                     |                                           |  
o------继电器2----|                                           |
|                                                                 |
o------电磁阀1-----------继电器1常闭触点--------------o
|                                                                 |
o------电磁阀2-----------继电器1常闭触点--------------o
|                                                                 |
o------继电器3-------o---继电器1常开触点----o-------o
|                        |                              |        |
|                        o---继电器2常开触点----o       |
o---------指示灯3--------继电器3常开触点 ------------o
|                                                                 |  
                                   给消防泵房



                                       








     
发表于 2024-8-30 14:02:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-25 14:35
嗯,要引自消防电源,然后加个24V的继电器

树总您好,请教您一个问题,干式消火栓系统消火栓起泵按钮是不是不用接到火灾自动报警系统?
发表于 2024-8-30 14:15:15 | 显示全部楼层
hsy 发表于 2024-8-30 14:02
树总您好,请教您一个问题,干式消火栓系统消火栓起泵按钮是不是不用接到火灾自动报警系统? ...

需要的
     
发表于 2024-9-6 09:30:34 | 显示全部楼层

看图集19S204-1中P146页,看着只是和电动阀连起来了,然后电动阀接到了火报系统。
屏幕截图 2024-09-06 092845.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则