账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 35313|回复: 59

[求助] 消防泵机械应急启动装置是否可以星三角降压启动?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-6 11:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  如题,请问各位前辈消防泵的机械应急启动装置是否可以降压启动呢?如果可以,不知市场上是否有相应产品?
  最近一个项目被外审老师提了意见,说机械应急启动装置都是全压启动,因此柴油发电机的容量要按照GB51348-2019第6.1.3条第2款条文说明中公式(3)全压启动计算。计算结果差距较大,因此请问各位是如何考虑的呢?
     
发表于 2022-6-6 11:30:04 | 显示全部楼层
真不知道还有这个东西。为防知识老化,搜狗查了一下,感觉就是纯一次回路开关启泵,手力机械合闸,要实现降压起动的几组电路切换确实有难度。但是。。。。。。。。。万能的网络上说,降压起动也是有的。刚查到一个:杭州西特电气有限公司
     
发表于 2022-6-6 11:52:07 | 显示全部楼层
当然可以  就跟普通降压产品一样 要是组合产品参数再加个消防产品标识  F
如果非要全压 电动机功率不超过变压器10%的安装容量(审图专家告知的)

点评

审图专家乱说  发表于 2022-6-7 09:57
     
发表于 2022-6-6 11:53:02 | 显示全部楼层
消防泵的机械应急启动装置的启动方式应与正常启动方式相同。否则,消防泵可能无法启动。
     
发表于 2022-6-6 11:59:29 | 显示全部楼层
当然可以星三角启动了
     
 楼主| 发表于 2022-6-6 12:21:16 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-6 11:30
真不知道还有这个东西。为防知识老化,搜狗查了一下,感觉就是纯一次回路开关启泵,手力机械合闸,要实现降 ...

感谢,我去看看。
     
 楼主| 发表于 2022-6-6 12:22:50 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-6-6 11:52
当然可以  就跟普通降压产品一样 要是组合产品参数再加个消防产品标识  F
如果非要全压 电动机功率不超过 ...

谢谢解答。
     
 楼主| 发表于 2022-6-6 12:23:55 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-6 11:59
当然可以星三角启动了

谢谢解答。
     
 楼主| 发表于 2022-6-6 12:24:58 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-6-6 11:53
消防泵的机械应急启动装置的启动方式应与正常启动方式相同。否则,消防泵可能无法启动。

感谢解答。
     
发表于 2022-6-6 12:26:42 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-6 11:30
真不知道还有这个东西。为防知识老化,搜狗查了一下,感觉就是纯一次回路开关启泵,手力机械合闸,要实现降 ...

老师您好,您说的我不太明白,消防泵机械应急启动,就是说的手动操作盘启动吧,不能用星三角启动吗?谢谢
     
发表于 2022-6-6 12:33:43 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-6-6 12:26
老师您好,您说的我不太明白,消防泵机械应急启动,就是说的手动操作盘启动吧,不能用星三角启动吗?谢谢

指不能用接触器这种控制电器接通电路了,因为这种电器的开合,并不跟手上的动作机械联动,要靠电磁力矩转换,也就是有二次电路,手的机械动作只是发信号。感觉这种要求就像有些老式塔吊那样,负荷开关直接起停和正反转,手的机械动作到位,一定电路转换到位。
     
发表于 2022-6-6 12:58:38 | 显示全部楼层
上面回复是我看了网上介绍后自己归纳的啊,带有自我推测的成分,简单说就是有的是猜的,不一定对啊。大家共同探讨。
     
发表于 2022-6-6 13:01:03 | 显示全部楼层
机械应急装置是理解的不能用接触器吧,没有要求说不能使用接触器吧
     
发表于 2022-6-6 13:54:56 | 显示全部楼层
yu5416 发表于 2022-6-6 13:01
机械应急装置是理解的不能用接触器吧,没有要求说不能使用接触器吧

你这个质疑也成立。或许可以开发一种接触器,不仅可以线圈通、断电开合,哪怕线圈坏了,也还可以手动机械性控制触点开合。相当于接触器和手柄开关二合一的东西,也未尝不可。
     
发表于 2022-6-6 14:03:46 | 显示全部楼层
但降压起动是两组及以上接触器时序配合控制,电气控制比较容易。纯机械操作要达到这一要求,需要机械延时和连锁,肯定是能做到的,只是有点复杂。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则