官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
x01oct 发表于 2022-6-7 18:00 一般2台变压器在一起的话,母联设1台,有些个别的项目,母联设2台,比如数据中心。 分开两个变配电室需 ...
轻云舟 发表于 2022-6-7 18:00 母联需要连接零排和地排吗?
轻云舟 发表于 2022-6-7 18:21 谢谢,母联里面设置框架断路器吧,能不能设置隔离开关呢?
x01oct 发表于 2022-6-7 18:21 看你是咋接地的啊
x01oct 发表于 2022-6-7 18:31 设啥是跟电流有关的
轻云舟 发表于 2022-6-7 18:33 哦,好的,我琢磨琢磨,要是两台变压器一点接地的话,就不需要连接零排地排了吧
消防应急照明专题帖子汇总
轻云舟 发表于 2022-6-7 18:34 请问为什么是跟电流有关呢?
x01oct 发表于 2022-6-7 19:44 比如你用小变压器,250kVA的,额定电流就300多,你也用框架么? 你选啥断路器,当然是跟你当前电流有 ...
x01oct 发表于 2022-6-7 19:43 反了,一点接地的话,母联母排是5芯的,需要连接零排和地排。
轻云舟 发表于 2022-6-8 08:05 老师,我有点迷糊了,两台变压器一点接地的话,地排零排不就相当于本来就连在一起了吗?为何母联还需要5 ...
x01oct 发表于 2022-6-8 08:16
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页