账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3807|回复: 7

装饰项目中更改应急灯

[复制链接]
     
发表于 2022-6-17 17:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个装修项目,原土建设置的应急照明系统是原来那种220V带强启线的那种作法。装修范围只涉及公区,装饰专业考虑安装美观,原来设置的是应急照明吸顶灯,现在想改成嵌入式的应急照明筒灯。这种算涉及消防修改吗?不会要求要更改整个消防系统吧?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-6-18 22:21:38 | 显示全部楼层
公区涉及面大.,按〈应标〉修改,其它不改
     
发表于 2022-6-20 09:15:05 | 显示全部楼层
这个要注明只是调整安装位置 不涉及系统变化
     
 楼主| 发表于 2022-6-20 09:47:12 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-6-18 22:21
公区涉及面大.,按〈应标〉修改,其它不改

应标   是指什么呢?
     
发表于 2022-6-20 16:39:46 | 显示全部楼层
fregt 发表于 2022-6-20 09:47
应标   是指什么呢?

現行GB51309
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-6-21 10:09:47 | 显示全部楼层

但是它这个只是把吸顶灯改成筒灯了,有必要全系统改嘛?这个造成投资太大了
     
发表于 2022-6-21 13:55:06 | 显示全部楼层
fregt 发表于 2022-6-21 10:09
但是它这个只是把吸顶灯改成筒灯了,有必要全系统改嘛?这个造成投资太大了

因涉及面大,让建设方问一下当地消防部门.否可不改系统.可验收通过
如可.则维持原系统
发表于 2022-7-4 14:26:46 | 显示全部楼层
民标13.6.5.1消防应急(疏散)照明灯应设置在墙面或顶棚上,设置在顶棚上的疏散照明灯不应采用嵌入式安装方式。
好像不能采用嵌入式安装
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则