jerknight 发表于 2022-6-23 10:07 其实可以手动开启的 但太多了不方便 如果有火灾报警系统的加个I/O模块的事
雷风zy 发表于 2022-6-23 10:10 现在纠结的是,既然他都做到电动了,是否强制他必须做到消防联动,火规里头对排烟窗的联动也有要求,但是 ...
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2022-6-23 10:16 手摇、电摇,只是驱动方式,出力对象不同。人工、自动,才是控制要求。
jerknight 发表于 2022-6-23 10:15 有系统就联动 没系统不就这样手动去按 就是为了省事
雷风zy 发表于 2022-6-23 10:25 是的,我也是这么觉得的,不过现在新民标9.4.7.3条有规定了,有电动的必须做联动了
dqaq 发表于 2022-6-23 10:39 学习了。但觉得这条还不足以要求一定要作火灾自动报警联动。因为条文写的是接收到“消防控制系统”信号, ...
fancyboy 发表于 2022-6-23 10:30 分享江苏省的一个解答: 电动排烟窗如果标注为“设备自带感烟探测器”或者标注为“手动型排烟窗”而不必上 ...
雷风zy 发表于 2022-6-23 10:41 是的,江苏这边可以做局部烟感联动就行
dqaq 发表于 2022-6-23 10:43 实际上按规范条文,局部烟感都不是必须的。规范用词是“或”,如果已经有手动的消防控制系统了,二者已有 ...