账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6212|回复: 17

提供几条审图意见供欣赏!

[复制链接]
     
发表于 2022-7-8 09:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.生活水水箱水池是否设置了水位控制和溢流报警装置,图纸需交代。
  水专业图纸上已经有要求了,电气专家要求电气图纸上再写一下。
2.机动车库照明功率密度限值不符合 GB55015-2021 第 3.3.7 的表 12 的限值要求.
  专家自己没搞清楚,只看新规,没看老规。
3.电梯缺轿厢照明通风等节能措施.

  第一次遇到这个意见,后来在回路上加了个时间继电器,专家说可以。
4.使用燃气的餐饮应设置可燃气体报警系统,见 GB50016-2014(2018 版)第 8.4.3 条。

  地下室厨房,不能进燃气,专家要求建筑图纸必须写“严禁燃气引进”。没有让核查,而是给了个强条。
5.应急照明配电回路配接灯具的额定功率总和不应大于配电回路额定功率的 80%,图纸中需验算并标注,见GB513409-2018第 3.3.6 的 1 条。

  亮点在于,专家要求有验算过程,只写功率不行。
6.核查并标注办公面积,超过 400 平方需补应急照明。

  没过400的,300-400之间的也要求一定要做上。
7.火灾报警系统图中消防水箱应在消控室同时应有最高和最低报警水位,与平面图不一致.

  这个是说,也为这个系统要独立,信号不能同时再接入总线,关键是,上一个项目,我们做的独立的,审图专家要求接入总线,真让人无所适从。


以上内容均当面和专家沟通了。欢迎大家讨论。

     
发表于 2022-7-8 09:41:25 | 显示全部楼层
已阅,希望持续更新!
     
发表于 2022-7-8 10:10:30 | 显示全部楼层
审得好,不亏是大师级审图。

点评

有点不分青红皂白  发表于 2022-7-8 21:19
发表于 2022-7-8 10:37:30 | 显示全部楼层
电梯缺轿厢照明通风等节能措施.

  第一次遇到这个意见,后来在回路上加了个时间继电器,专家说可以。

时间来控制,晚上就不要照明和通风了?
     
 楼主| 发表于 2022-7-8 11:30:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-8 10:37
电梯缺轿厢照明通风等节能措施.

  第一次遇到这个意见,后来在回路上加了个时间继电器,专家说可以。

我还写了个称重,厂家深化。
     
发表于 2022-7-8 11:58:25 | 显示全部楼层
层层加码,不只在防疫。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-8 13:21:38 | 显示全部楼层
设计和审图都有问题,要共同提高
     
发表于 2022-7-8 14:30:43 | 显示全部楼层
敢问是哪里的审图,
     
发表于 2022-7-8 21:17:44 | 显示全部楼层
第1条,这个写说明就行吗?

第2条,老规范相关强条已废止。

第3条,55015第3.3.4条明确规定,水泵、风机以及电热设备应采取节能自动控制措施。
规范就是这样写的,55015全文强条,审图老师必须自保。审图老师其实是很可怜的,为了挣点钱,不敢得罪甲方。但每年建设主管部门都要抽查。抽查的时候,粘得到边的强条都不会放过。如果查到强条,审图公司、审图人都要被处理。

第7条,这条意见并没有错,错的是上次的意见。规范并没有要求水位信号接入总线,接入总线也不满足显示水位的要求。

点评

第三条应该要求电梯自带闲时停梯功能,条文应该采用3.1.20条  发表于 2022-7-8 22:06
第二条按新规提没有问题,新规要求高于老规  发表于 2022-7-8 22:04
     
 楼主| 发表于 2022-7-9 10:02:27 | 显示全部楼层
第2条,车位、车道的照度,不能完全按新规要求的,大家注意看下规范。
     
发表于 2022-7-10 11:16:24 | 显示全部楼层
GB50034-2013第6.3.14、6.3.15条废止是什么意思?是指取消6.3.14、6.3.15不再执行还是将6.3.14、6.3.15作为普通规范条文继续保留?
     
发表于 2022-7-10 11:18:49 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-7-8 10:10
审得好,不亏是大师级审图。

请教一个问题:
GB50034-2013第6.3.14、6.3.15条废止是什么意思?是指取消6.3.14、6.3.15不再执行还是将6.3.14、6.3.15作为普通规范条文继续保留?
     
 楼主| 发表于 2022-7-10 12:00:58 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-7-10 11:18
请教一个问题:
GB50034-2013第6.3.14、6.3.15条废止是什么意思?是指取消6.3.14、6.3.15不再执行还是将 ...

是合并到通用规范3.3.7了。老规范不需要了。换汤不换药,还是要执行的。
     
发表于 2022-7-10 12:06:08 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-7-10 12:00
是合并到通用规范3.3.7了。老规范不需要了。换汤不换药,还是要执行的。

说得对。我在55015中找到了这两条。
     
发表于 2022-7-26 17:15:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-8 10:37
电梯缺轿厢照明通风等节能措施.

  第一次遇到这个意见,后来在回路上加了个时间继电器,专家说可以。

这条本质上应该是电梯厂家产品自带,感应延时自闭更常见,电气图纸只要求功能,画时间继电器不合理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则