账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4858|回复: 9

[求助] 请教一下各位大佬,关于厂区室外路灯回路

[复制链接]
     
发表于 2022-7-20 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下各位大佬,现做某厂区总图室外路灯布置,内围是山,外围是路,30米间隔布置一个灯
①请问一个回路最多可布置多少盏灯?是否还是30盏?
②内围有7m宽河流穿过厂区,请问该路段路灯如何布置?有什么需要注意?
③道路拐弯处宽度23m,请问是否需要横穿道路在对面再做一盏灯?
发表于 2022-7-20 11:45:33 | 显示全部楼层
我们市政道路上的路灯箱变配电半径一般控制在500米
     
 楼主| 发表于 2022-7-20 11:50:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-20 11:45
我们市政道路上的路灯箱变配电半径一般控制在500米

师傅就和我说那一个箱子配那片区域的路灯,我看了下半径超500了,最远处600m多,但也不好散着配
发表于 2022-7-20 11:52:43 | 显示全部楼层
yucco 发表于 2022-7-20 11:50
师傅就和我说那一个箱子配那片区域的路灯,我看了下半径超500了,最远处600m多,但也不好散着配

600多米,就把主干电缆加粗,配电出线开关带500mA漏电保护
     
 楼主| 发表于 2022-7-20 12:04:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-20 11:52
600多米,就把主干电缆加粗,配电出线开关带500mA漏电保护

好的,谢谢
     
发表于 2023-3-17 19:40:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-20 11:52
600多米,就把主干电缆加粗,配电出线开关带500mA漏电保护

你好 请问现在电通规要求作为电击防护附加措施的RCD要30mA 做500mA的有专家提吗?
发表于 2023-3-20 08:45:39 | 显示全部楼层
Miclangelo 发表于 2023-3-17 19:40
你好 请问现在电通规要求作为电击防护附加措施的RCD要30mA 做500mA的有专家提吗?

这个是担心末端接地故障保护灵敏度不够,防电击的,单灯再加30mA的保护
     
发表于 2023-3-23 11:23:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-20 08:45
这个是担心末端接地故障保护灵敏度不够,防电击的,单灯再加30mA的保护

谢谢回复 能否再请教一下 这个单灯再加30mA的保护 加在什么位置呢?需要考虑在路灯处再加装断路器吗?
发表于 2023-3-23 11:35:54 | 显示全部楼层
Miclangelo 发表于 2023-3-23 11:23
谢谢回复 能否再请教一下 这个单灯再加30mA的保护 加在什么位置呢?需要考虑在路灯处再加装断路器吗?

嗯,路灯处加个漏电微断(订货要求的)
     
发表于 2023-3-23 17:18:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-23 11:35
嗯,路灯处加个漏电微断(订货要求的)

好的 多谢指点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则