账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14640|回复: 18

敷设条件变化,电缆载流量的确定

[复制链接]
     
发表于 2007-8-15 21:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家都会遇到的问题:从配电室出线先采用桥架,然后再经过明管在吊顶内敷设至终端箱,请教,查电缆载流量地时候是按敷设在桥架中(即敷设在空气中)的算还是穿管明敷的算
     
 楼主| 发表于 2007-8-15 21:44:48 | 显示全部楼层

回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定

<P>这两种敷设条件载流量差别很大的!另外敷设在桥架中,大家都按什么条件选电缆,我一般都按敷设在空气中</P>
发表于 2007-8-15 21:54:54 | 显示全部楼层

回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定

按长度超过5m的最不利的一段算
     
 楼主| 发表于 2007-8-15 22:11:46 | 显示全部楼层

回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定

<P>又见网易斑竹!!谢谢</P>
<P>在哪里查到地,请告知!</P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-15 22:12:40 | 显示全部楼层

回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定

还有,敷设在桥架中,按什么条件选电缆,我一般都按敷设在空气中,对吗<BR>
     
发表于 2007-8-15 22:16:34 | 显示全部楼层

回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2007-8-15 21:54:54</I>)的发言<BR>按长度超过5m的最不利的一段算</DIV>
<P><BR><BR>我顶这个。</P>
<P>国标没有桥架内的载流量吗?我好像也是按照空气,还加一个电缆之间的干扰系数。</P>
发表于 2007-8-15 23:10:34 | 显示全部楼层

回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定

工业与民用配电设计手册引用了布线系统在流量的查表方法,里面明确有桥架的载流量数据
     
发表于 2007-8-15 23:31:25 | 显示全部楼层

回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2007-8-15 23:10:34</I>)的发言<BR>工业与民用配电设计手册引用了布线系统在流量的查表方法,里面明确有桥架的载流量数据</DIV><BR><BR>嘿嘿,国标好像也是采用这个做依据的吧?好像还有个新的载流量规范。
发表于 2007-8-15 23:43:38 | 显示全部楼层

回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定

国标没有直接给出来桥架的数据,一般人们都按空气中敷设来查,但是好像按手册或规范的数查出来要小一点
     
发表于 2007-8-15 23:48:38 | 显示全部楼层

回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定

载流量规范似乎和手册是同一组人编的似的,二者之间说法比较一致,不过这个规范我也没有得见到。
发表于 2007-8-15 23:52:12 | 显示全部楼层

回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定

载流量规范应该是上海电缆所编的,来源是iec的规范
     
发表于 2007-8-15 23:53:34 | 显示全部楼层

回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定

哦,原来是这样,手册编写组也是以IEC标准做依据的,怪不得有相似之处!
     
 楼主| 发表于 2007-8-16 21:37:00 | 显示全部楼层

回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定

<P>谢了韩兄,明天先查查工业与民用配电设计手册再说</P>
<P>就因为我查国标没查到,所以就按空气中选的</P>
<P>我的方法和<STRONG>冷若冰一样的,最后乘个系数</STRONG></P>
     
发表于 2007-8-16 22:16:21 | 显示全部楼层

回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定

对了,还有一本电缆规范,后面的附录也有相关的内容的,黑子去看看?
发表于 2007-8-16 23:15:25 | 显示全部楼层

回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定

电力工程电缆设计规范的数据目前已不足取,应以布线系统载流量为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则