账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9498|回复: 11

[求助] 安防和消防UPS可以共用吗

[复制链接]
     
发表于 2022-8-16 09:33:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,消控室兼监控室时,安防和消防应急电源UPS可以共用一套吗
     
发表于 2022-8-16 09:49:37 | 显示全部楼层
应该不行吧,消防的话属于应急电源,安防的应该是备用电源,按供配电规范的话,不能接一块儿
     
发表于 2022-8-16 09:56:54 | 显示全部楼层
10.1.2 火灾自动报警系统的交流电源应采用消防电源,备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源。当备用电源采用消防设备应急电源时,火灾报警控制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路,并应保证在系统处于最大负载状态下不影响火灾报警控制器和消防联动控制器的正常工作。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-8-16 10:16:32 | 显示全部楼层
消防的,让消防厂家配套,安防的,让安防厂家配套,平时维护都是不同的单位
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-16 10:36:46 | 显示全部楼层
以前都是合设的,后来改成了严格分开设置,但现在新民标又说配电箱可以合用(51348的14.9.6条)
     
发表于 2022-8-16 11:00:15 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-8-16 10:36
以前都是合设的,后来改成了严格分开设置,但现在新民标又说配电箱可以合用(51348的14.9.6条)

这种事情,怎么搞,按民规来,有些专家可能会给你扯其他规范,说不行。按其他规范,不排除有些人,给你说民规。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-16 11:09:34 | 显示全部楼层
很多地方已经不允许何用了  马上就是强条了
     
发表于 2022-8-16 12:47:25 | 显示全部楼层
树总的建议就很好,安防的UPS让安防配套,消防的UPS让消防配套,事实上大多数也都是这么干的。
     
发表于 2022-8-16 15:05:20 | 显示全部楼层
我们这审图要求分开的,各自的UPS是独立的。
     
发表于 2022-8-16 15:30:56 | 显示全部楼层
两者最好分开不然真要UPS故障那瘫的东西太多了
     
发表于 2022-8-16 15:37:36 | 显示全部楼层
那年_ilpi2 发表于 2022-8-16 11:00
这种事情,怎么搞,按民规来,有些专家可能会给你扯其他规范,说不行。按其他规范,不排除有些人,给你说 ...

现在就是这样,我是尽量分开,但是遇到就按新民标来说事儿的,也没法拒绝
     
发表于 2023-9-1 17:17:39 | 显示全部楼层
看样子也只有考虑两个UPS机柜来分别设置,消防的靠近消防端,非消防的靠近非消防端
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则