账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5769|回复: 5

电动挡烟垂壁

[复制链接]
     
发表于 2022-8-22 10:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
感觉又是阅读理解了,审图意见如下:
电动挡烟垂壁的两侧同一防烟分区内应有两只独立的感烟探测器作为其联动触发信号, 联动控制电动挡烟垂壁的降落。 GB 50116-2013 第 4.5.1。

规范原文如下:
应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号.作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动措烟垂的降落。


我的图上并未设置专用烟感,我的理解是利用防烟分区内就近的两只烟感做为触发信号就行了。
我理解审图的意思是挡烟垂壁两侧都要设置两个专用烟感, 那顺着他的理解看规范原文,那就是任一侧设两个专用烟感就行了。


各位是怎么做的?






     
发表于 2022-8-22 10:41:21 | 显示全部楼层
这不就是当防火卷帘处理吗
发表于 2022-8-22 11:29:37 | 显示全部楼层
独立又不是专用
     
发表于 2022-8-31 17:27:30 | 显示全部楼层
我压根就没有考虑专用,每个防烟分区都不会少于2个探测器的。审图是不是对规范有什么误解?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-19 14:35:58 | 显示全部楼层
按规范确实没有要求设专用烟感,但奇怪的是,我看过现场安装时却在垂壁两边各设了一个(施工图没有),问了安装单位,他们说厂家配套就是这样。
     
 楼主| 发表于 2022-9-19 15:11:24 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-9-19 14:35
按规范确实没有要求设专用烟感,但奇怪的是,我看过现场安装时却在垂壁两边各设了一个(施工图没有),问了 ...

应该是良心厂家吧!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则