账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4784|回复: 9

[求助] 求教:10kV高压柜什么时候需要隔离柜?

[复制链接]
     
发表于 2022-10-17 14:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,为什么有的图纸有隔离柜,有的没有呢,而且我看的大多数图纸都没有,谢谢!
发表于 2022-10-17 14:13:05 | 显示全部楼层
高压固定柜需要隔离检修
     
发表于 2022-10-17 17:01:33 | 显示全部楼层
现在好的用的移开式的柜型,就是带小车的,断路器是装在小车里的,小车拉出来就是隔离了,所以这样的不用额外安装隔离。
     
发表于 2022-10-17 17:23:20 | 显示全部楼层
还得看当地电力公司要求。北京电力公司不管你用固定式还是移开式开关柜,进线就一个隔离柜。上海也差不多,扩业工程标准做法:进线隔离柜-计量柜-PT避雷器柜-主进断路器柜,第4个柜子才到主进开关。
     
 楼主| 发表于 2022-10-17 17:32:56 | 显示全部楼层
感谢大家的回复
     
 楼主| 发表于 2022-10-17 17:34:34 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-10-17 17:23
还得看当地电力公司要求。北京电力公司不管你用固定式还是移开式开关柜,进线就一个隔离柜。上海也差不多, ...

谢谢您,如果不考虑供电局的要求,仅仅是厂区内部自己的设备,进线柜用移开式+断路器就可以了吧?

点评

是  发表于 2022-10-17 17:40
     
发表于 2022-10-17 17:53:18 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-10-17 17:23
还得看当地电力公司要求。北京电力公司不管你用固定式还是移开式开关柜,进线就一个隔离柜。上海也差不多, ...

北京确实是这样的,但是遇到nb的业主,也有不做的,我在2012年遇到一个,就楞是没做隔离柜。。。。
     
发表于 2022-10-17 17:58:10 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-10-17 17:53
北京确实是这样的,但是遇到nb的业主,也有不做的,我在2012年遇到一个,就楞是没做隔离柜。。。。

北京水深,比电老虎nb的人多
     
发表于 2023-7-3 15:48:36 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则